3 résultats trouvés

par A110bis
jeu. 23 oct. 2014 14:41
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : pont élévateur triphasé 3kw sur moteurs pilotes
Réponses : 37
Vues : 27667

Re: pont élévateur triphasé 3kw sur moteurs pilotes

Bonjour M Labobine J'ai dû changer le moteur de 4 kw (défaut d'isolement), j'ai maintenant un 5,5 kw 3000 t/mn qui absorbe 20 A en 220. Avec le commutateur étoile triangle il démarre bien et entraîne à vide le moteur du pont. Avec 235V au réseau je trouve deux fois 264V et une fois 231V aux bornes d...
par A110bis
mar. 5 août 2014 09:15
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : pont élévateur triphasé 3kw sur moteurs pilotes
Réponses : 37
Vues : 27667

Re: pont élévateur triphasé 3kw sur moteurs pilotes

Merci pour une réponse aussi rapide, je vais acheter un démarreur étoile-triangle.
Bonne journée
par A110bis
sam. 2 août 2014 19:37
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : pont élévateur triphasé 3kw sur moteurs pilotes
Réponses : 37
Vues : 27667

Re: pont élévateur triphasé 3kw sur moteurs pilotes

Bonjour M Labobine, C'est exactement mon projet: Pont-élévateur équipé d'un moteur tri de 3 kw face à un contrat EDF de 6 kw mono. Pour le pilote j'ai trouvé un Leroy Somer de 4 kw à 3000t/mn type LS 112 M qui consomme 13,7 A en triangle. Pourquoi un moteur 3000t plutôt que 1500? simplement parce qu...

Aller à la recherche avancée