4 résultats trouvés

par capflamme
mer. 16 juil. 2014 20:14
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : transfo 110-220 V
Réponses : 23
Vues : 15304

Re: transfo 110-220 V

Merci à tous, J'ai fait un test ce WE et ça fonctionne. La vitesse est sans doute un peu plus élevée qu'en nominal (du fait de l'impédance plus faible, bien qu'il faille nuancer le calcul fait plus haut de la résistance pure du moteur) mais ça ne chauffe pas et surtout ça affute ! Encore merci pour ...
par capflamme
lun. 7 juil. 2014 18:53
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : transfo 110-220 V
Réponses : 23
Vues : 15304

Re: transfo 110-220 V

Bonjour,

Merci à vous deux pour le retour.
Un condensateur anti parasite, je pense pas vu le montage en serie sur l'alim et en amont du pont redresseur.
Le fusible thermique me plait mieux....

Mais j'ai honte....
par capflamme
dim. 6 juil. 2014 22:30
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : transfo 110-220 V
Réponses : 23
Vues : 15304

Re: transfo 110-220 V

Re salut, OUPSSS. Ca m'apprendra à lire un post en diagonale. Maintenant que je l'ai lu avec un peu plus d'attention, je vois que j'ai écrit plein de bêtises. je vais réviser le principe des moteurs universels... Oubliez ma question [Interdit]. Sauf peut-être le PS relatif au composant qui a grillé....
par capflamme
dim. 6 juil. 2014 11:27
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : transfo 110-220 V
Réponses : 23
Vues : 15304

Re: transfo 110-220 V

Bonjour à tous, J'ai exactement le même problème que bricolo91. J'avais acheté le "produit" aux US ainsi qu'un petit convertisseur 115/220. J'ai commencé par cramer le bidule et fait sauter le différentiel de la maison en me gourant de prise de sortie : le convertisseur avait 2 prises US e...

Aller à la recherche avancée