5 résultats trouvés

par cfdt
mer. 25 juin 2014 14:44
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Normes et Boucherie
Réponses : 15
Vues : 15716

Re: Normes et Boucherie

Enfin les VRAT et VRE sont rarement faites dans les boucheries (comme tous les petits commerces...). Les vérifications réglementaires en exploitation sont généralement faites avant une vente. Mais dans ce cas, la boucherie est peut être déjà alimentée, donc pas de consuel... mais une VRAT(vérificati...
par cfdt
mer. 25 juin 2014 14:33
Forum : Régime du neutre
Sujet : transfo BT/BT et regime IT sans neutre
Réponses : 5
Vues : 8734

Re: transfo BT/BT et regime IT sans neutre

J'y vois maintenant plus claire!(et le responsable maintenance aussi) Merci beaucoup pour ces explications! A bientôt!
par cfdt
mar. 24 juin 2014 14:03
Forum : Régime du neutre
Sujet : transfo BT/BT et regime IT sans neutre
Réponses : 5
Vues : 8734

Re: transfo BT/BT et regime IT sans neutre

Image

Une photo du transfo...
par cfdt
mar. 24 juin 2014 13:15
Forum : Régime du neutre
Sujet : transfo BT/BT et regime IT sans neutre
Réponses : 5
Vues : 8734

Re: transfo BT/BT et regime IT sans neutre

Merci Candela, En fait, le transfo est en IT neutre isolé sans distribution de neutre. Donc pas d’impédance. Pas de limiteur car transfo BT/BT: Aucun intérêt car pas de HT. Mais si je ne me trompe pas, le point neutre du transfo devrait être quand même relié à une terre indépendante, non? Cordialeme...
par cfdt
mar. 24 juin 2014 10:48
Forum : Régime du neutre
Sujet : transfo BT/BT et regime IT sans neutre
Réponses : 5
Vues : 8734

transfo BT/BT et regime IT sans neutre

Bonjour à tous!
Comment doit on réaliser la mise à la terre d'un transfo BT/BT 690/380 en régime IT sans neutre? Le transfo est couplé en triangle au secondaire. Je ne vois qu'un PE raccordé sur la carcasse du transfo. Le CPI est ensuite raccordé entre une phase et la terre au niveau du TGBT.
Merci.