2 résultats trouvés

par SALIMELT
dim. 2 oct. 2016 12:09
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Compensation d'énergie réactive
Réponses : 3
Vues : 3232

Re: Compensation d'énergie réactive

Bonjour Je vous remercie pour votre réponse. 1/- Comment vous trouver le r=8.1 2/- j'ai déjà fait l'analyse de réseau pour ce réseau, les résultats montre une THDI=3.1% THDU=2.1%, et suivant ces résultats j'ai choisi une armoire avec des condensateur qui support THDI=10% et THDU=4%, donc pour moi c ...
par SALIMELT
jeu. 29 sept. 2016 17:32
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Compensation d'énergie réactive
Réponses : 3
Vues : 3232

Compensation d'énergie réactive

Bonjour j'ai installé une armoire de compensation 300kvar recomposé en 5 gradin (25+50+3x75 kvar) sur un usine avec les caractéristique suivant: *- Puissance de tranfo 630KVA *- THDU 2% *- THDI 3.1% Le problème c'est que a chaque enclenchement d'un gradin les niveau harmonique TDHU et THDI augmente,...