4 résultats trouvés

par doodoms
mer. 29 juil. 2015 09:09
Forum : Régime du neutre
Sujet : Changement de régime après un transformateur biphasé
Réponses : 3
Vues : 4457

Re: Changement de régime après un transformateur biphasé

En fait je parlais d'un biphasé issu d'un triphasé, donc déphasées de 120°
par doodoms
mar. 28 juil. 2015 16:06
Forum : Régime du neutre
Sujet : Changement de régime après un transformateur biphasé
Réponses : 3
Vues : 4457

Changement de régime après un transformateur biphasé

Bonjour,

selon la norme, après un transformateur biphasé, quelles sont mes possibilités de création de régime de neutre au secondaire?
Puis je faire un TT, un IT, un TN?
Si oui, comment et avec quelles contraintes?

Merci d'avance
par doodoms
mer. 16 avr. 2014 09:29
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Calcul d'échauffement des armoires
Réponses : 2
Vues : 4093

Re: Calcul d'échauffement des armoires

Bonjour et merci pour le lien. Par contre dans la documentation ils n'expliquent pas comment calculer mais parlent du logiciel DOCWin d'ABB. Malheureusement je n'ai trouvé qu'un seul lien de téléchargement ( http://free-engineering-downloads.blogspot.fr/2010/10/abb-docwin.html ) mais impossible de l...
par doodoms
mar. 15 avr. 2014 10:18
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Calcul d'échauffement des armoires
Réponses : 2
Vues : 4093

Calcul d'échauffement des armoires

Bonjour, je cherche un logiciel ou une méthode de calcul conforme à l'IEC 60890 afin de calculer l’échauffement d'une armoire afin de valider sa conception suivant l'IEC 61489. J'ai trouvé de la documentation sur un logiciel Rockwell qui semble correspondre à mon besoin, mais impossible de trouver l...

Aller à la recherche avancée