- mer. 5 févr. 2014 19:46
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Relais temporisé
- Réponses : 6
- Vues : 5486
Re: Relais temporisé
Bonsoir Gas, la tension est de 230V, mais la tension induite est de 12V, donc incluse dans la plage du relais, d'où le dysfonctionnement.Après investigations, je crois que la solution est d'incorporer une résistance en série sur la ligne de commande pour faire chuter la tension sur la borne du relai...
- lun. 3 févr. 2014 11:58
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Relais temporisé
- Réponses : 6
- Vues : 5486
Re: Relais temporisé
Bonjour,
Rfco, il s'agit du Legrand 004741. Il a été câblé comme la notice le préconise.
Gas, la charge est un petit ventilo de salle de bain (une dizaine de Watts).
Merci pour votre intérêt.
Rfco, il s'agit du Legrand 004741. Il a été câblé comme la notice le préconise.
Gas, la charge est un petit ventilo de salle de bain (une dizaine de Watts).
Merci pour votre intérêt.
- lun. 3 févr. 2014 08:28
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Relais temporisé
- Réponses : 6
- Vues : 5486
Relais temporisé
Bonjour à tous, Je vous sollicite pour une question relative à la commande d'un relais temporisé retardant la mise hors tension d'une charge (ventilo pour salle de bain). Il se trouve que j'ai une tension induite (12V AC) permanente sur la borne de commande du dit relais, malheureusement, ces modèle...