Re: circuit anti-arc saute pas mal
Ha bon.... ici on a des disjoncteurs AFCI obligatoires pour les circuits des chambres seuelement. Un maximum de 12 sorties par circuit 15A est autorise. C type de breaker est obligatoire dans les chambres, car un arc peut se produire pendant que quelqun dort et ainsi un risque d'incendie est elimine...
- mar. 24 déc. 2013 22:16
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Circuit anti-arc saute pas mal
- Réponses : 6
- Vues : 6793
Re: circuit anti-arc saute pas mal
Bon. Je suis au quebec. Je vient juste d aller chez eux verifier. Bon. Un cote du circuit, n'avait pu de courant. Jai fonc verifier chaque conexion qui a ete faite recenment. Jai bien serrer tout les switch a ses conducteurs et ben du tape electrique au tour. Mm chose pour les prises. Jai fait un te...
- mar. 24 déc. 2013 03:42
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Circuit anti-arc saute pas mal
- Réponses : 6
- Vues : 6793
Circuit anti-arc saute pas mal
Bonjour a tous. D'abord, je suis nouveau mais c'est ici que ça commence avec moi. J'ai une question, et j'aimerais avoir votre avis. Je connais bien l'electricité residentielle ainsi que les normes du code etc.... Chez un ami, un disjoncteur anti-arc 15A a sauter au moins 2 fois depuis 3 semaines, A...