- mer. 7 août 2013 19:04
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Regime de neutre IT et DGPT2
- Réponses : 7
- Vues : 7312
Re: Regime de neutre IT et DGPT2
Grrr je ne comprend pas... quand je regarde le neutre je le vois directement relier sur le limiteur de surtension, dans ce cas c'est quoi qui le rend impedant ? la longeur du neutre entre les bornes du transfo et le limiteur est de 2m à peine...
- mer. 7 août 2013 19:00
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Hotel 4eme
- Réponses : 4
- Vues : 5804
Re: Hotel 4eme
Merci beaucoup j'ai bien compris, en revanche tu dis qu'il ne faut plus tenir compte du type depuis les modifications. Mais qui decide si le bloc doit etre permanant ou non?
merci beaucoup
merci beaucoup
- mar. 6 août 2013 18:50
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Hotel 4eme
- Réponses : 4
- Vues : 5804
Hotel 4eme
Bonsoir, Pour un hôtel restaurant 4eme categorie de type N O L, les chambres sont sur 2 etages (40 chambres)... faut il des eclairages d'ambiances ou non? quel type d'eclairage faut il (A B C?) Y a til un document clair ou un site internet qui peuvent m'aider à determiner quel type d'eclairage il fa...
- mar. 6 août 2013 18:41
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Regime de neutre IT et DGPT2
- Réponses : 7
- Vues : 7312
Re: Regime de neutre IT et DGPT2
Super merci beaucoup pour toute vos reponses...
Je continue dans mes questions : dans le cas du regime IT, le neutre est impedant mais concretement c'est quoi qui rend le neutre impedant le CPI ou le limiteur de surtension?
merci d'avance
Je continue dans mes questions : dans le cas du regime IT, le neutre est impedant mais concretement c'est quoi qui rend le neutre impedant le CPI ou le limiteur de surtension?
merci d'avance
- lun. 5 août 2013 13:34
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Regime de neutre IT et DGPT2
- Réponses : 7
- Vues : 7312
Re: Regime de neutre IT et DGPT2
Oups j'ai oublié une question,
Le DGPT2 doit il couper au primaire ou au secondaire ? sur quelle norme trouver la reponse?
merci d'avance.
Le DGPT2 doit il couper au primaire ou au secondaire ? sur quelle norme trouver la reponse?
merci d'avance.
- lun. 5 août 2013 13:30
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Regime de neutre IT et DGPT2
- Réponses : 7
- Vues : 7312
Regime de neutre IT et DGPT2
Bonjour, je suis etudiant et actuellement en stage dans une entreprise, j'ai des question sur le regime IT de l'etablissement ou je suis en stage. Dans le cas d'un regime de neutre IT, le repport de defaut (voyant ou sirene ) est il obligatoire ? Si oui dans quelle norme puis je trouver l'informatio...