Re: Protection usine
je suis pas sur d'avoir assimilé l'ensemble de votre message, mais en gros il faut que je calcul les sections de cables ? ( Pour pas qu'ils prennent feu ? ) Qu'entendez vous par " sous calibré " ? Les règles de la partie 7-771ne sont pas applicables dans l'industrie. Par commodité, vous po...
- mar. 11 juin 2013 14:46
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Protection usine
- Réponses : 3
- Vues : 3496
Protection usine
Bonjour tout le monde, Je viens ici pour demander quelque conseil. Je dois faire l'installation électrique d'une usine qui contient 79 lampes (éclairage intérieur) ,8 hublots + 1projecteur (éclairage extérieur) , 4 fours et 1 moteur. J'aimerai avoir votre avis sur, comment protéger chacun de ces réc...