3 résultats trouvés
- ven. 31 mai 2013 06:59
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Filtre CEM et SLT IT
- Réponses : 8
- Vues : 10913
Re: Filtre CEM et SLT IT
Bonjour, j'ai lu les manipulations préconisées par SCHNEIDER pour déconnecter le filtre de la terre. Je confirme donc que le filtre perdra une grande partie de son efficacité en HF puisque les condensateurs, internes au filtre et montés en parallèle, pour éliminer les tensions de MC seront déconnect...
- jeu. 30 mai 2013 08:17
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Filtre CEM et SLT IT
- Réponses : 8
- Vues : 10913
Re: Filtre CEM et SLT IT
Bonjour,
c'est un service support de SCHNEIDER mais je n'y ai pas accès car pas inscrit.
S'il s'agit d'une documentation générale, elle doit être disponible sur le web, sinon faites-la-moi passer par mail :
xxxxxxxxxxxx
Cordialement
c'est un service support de SCHNEIDER mais je n'y ai pas accès car pas inscrit.
S'il s'agit d'une documentation générale, elle doit être disponible sur le web, sinon faites-la-moi passer par mail :
xxxxxxxxxxxx
Cordialement
- mer. 29 mai 2013 21:44
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Filtre CEM et SLT IT
- Réponses : 8
- Vues : 10913
Re: Filtre CEM et SLT IT
Bonsoir, Il est recommander dans les documentations constructeur des variateurs de déconnecter le filtre CEM lors de l'utilisation sur un réseau à neutre isolé. C'est normal puisque les filtres renvoient des courants de mode commun (MC) vers la terre. Quand ces courants deviennent trop importants le...