3 résultats trouvés

par bruce9111
jeu. 25 mars 2010 18:29
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Quel cable d'alimentation tetra pour 36Kva ?
Réponses : 6
Vues : 4682

Re: Quel cable d'alimentation tetra pour 36Kva ?

Bonjour, Le premier tableau que vous avez consulté concerne les câbles installés en aval d'un disjoncteur de branchement. Ces câbles relèvent du domaine d'application de la norme NFC 15-100. ( Nota: ce tableau s'applique pour une chute de tension maxi de 5% ) Le second tableau s'applique aux câbles...
par bruce9111
jeu. 25 mars 2010 18:24
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Quel cable d'alimentation tetra pour 36Kva ?
Réponses : 6
Vues : 4682

Re: Quel cable d'alimentation tetra pour 36Kva ?

Bonjour pour vous répondre, il faudrait le calibre du disjoncteur EDF ainsi que savoir si vous etes en mono ou tri + n Merci beaucoup pour votre réponse, j'ai demandé une puissance de 36Kva en tetra ( tri+n) à la société qui me fait le raccordement entre le poteau de l'autre coté de la route et le ...
par bruce9111
jeu. 25 mars 2010 16:53
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Quel cable d'alimentation tetra pour 36Kva ?
Réponses : 6
Vues : 4682

Quel cable d'alimentation tetra pour 36Kva ?

Bonjour, Je sais que la question a été posée plusieur fois mais vu que chaque installation est diférente je me permets de poser ma question sur le forum. J'ai besoin d'alimenter ma maison depuis le coffret EDF situé en limite de propriété, j'ai regardé votre abaque ici: http://www.volta-electricite....