3 résultats trouvés
- ven. 12 févr. 2010 22:30
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : transfo qui grille
- Réponses : 4
- Vues : 2523
Re: transfo qui grille
bonjours, Ee suis passé par l'école, donc voila les données: puissance 69190 pour tout le bâtiment des labo Courant Nom: 131, 56 section :3x50 +25+T longueur: 150 m dU%: 4.18 Calibre Dis A 4x160 Sa c'est ce qui es écrit sur le tableaux G Maintenant j'ai regarder les Tableaux a l'arrivé Entre N et P1...
- jeu. 4 févr. 2010 14:36
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : transfo qui grille
- Réponses : 4
- Vues : 2523
Re: transfo qui grille
bonjours désolé pour le temps de réponse. c'est une installation avec un transfo ht/bt Les transfo n'ont pas grillé en même temps, mais toujours au même endroit, c'est a dire sur 4 paillasse ou il y a 8 prise par paillasse, ce qui fait 4 circuits protégé par des disjoncteur divisionnaires 16A Il y 1...
- mar. 2 févr. 2010 01:49
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : transfo qui grille
- Réponses : 4
- Vues : 2523
transfo qui grille
Bonjours, Je me suis installé au Maroc comme électricien , Je travail dans les écoles françaises. En ce moment on me demande de voir un problème de transfo pour des microscopes dans une des salle labo (il y en a 15) et des alim d'ordi qui grille régulièrement. toute l'école est bien sur sur un trans...