5 résultats trouvés

par Poutchig
jeu. 9 avr. 2009 13:39
Forum : Régime du neutre
Sujet : déclenchements intempestifs en IT
Réponses : 39
Vues : 23948

Re: déclenchements intempestifs en IT

Bonjour, Merci d'avoir déterré un vieux post (irronie). Je ne comprends pas ce que vous voulez ajouter? Nous savons que le 30mA est obligatoire pour les prises de courant. A+ Je pensais avoir vue Gas dire que le 30mA n'était obligatoire sur les Pc que lorsque la protection par magnétique n'est pas ...
par Poutchig
lun. 23 juin 2008 16:15
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Section câble tri+neutre
Réponses : 7
Vues : 4910

Re: Section câble tri+neutre

Pour un altenateur de 450KVA débitant 617A nomimal, s'il n'y a pas de groupement de câble, la section minimale admissible, pour du monoconducteur en trèfle, serait de 329mm² donc 400mm². Le 300mm² pourrait passer si on descend la tempèrature ambiante à 29°C et en utilisant les 5% de tolérence autori...
par Poutchig
lun. 16 juin 2008 12:17
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : relais de commande de marque omron ou finder
Réponses : 2
Vues : 2400

Re: relais de commande de marque omron ou finder

Généralement les sorties d'automates sont de type thyristor et ne peuvent commuter qu'une trés faible puissance. Les relais du finder ont une faible consommation par rapport à un contacteur d'ou la neccessité de mettre des relais d'interface. En plus ils sont moins cher qu'un contacteur. Par contre ...
par Poutchig
ven. 23 mai 2008 13:46
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Calcul de courant....
Réponses : 19
Vues : 11664

Re: Calcul de courant....

Le compte est bon : des résistances de 40 ohms sous 230V, ça donne une puissance de P=U²/R = (230*230)/40=1322.5 watts Pour un réseau tri 230V on doit faire un montage triangle. Le courrant J dans une branche du triangle est égal à : J=P/U = (1322.5*4) / 230 = 23A Le courant de ligne est égal à : I ...
par Poutchig
ven. 23 mai 2008 13:11
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Calcul de courant....
Réponses : 19
Vues : 11664

Re: Calcul de courant....

Il faudrait savoir, c'est un réseau triphasé 230V ou 400V. Si c'est du tri 400v, il faut obligatoirement faire un montage en étoile.