4 résultats trouvés

par chtiototo
ven. 8 oct. 2010 16:28
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : dimensionnement rhéostat en amont d'un transfo
Réponses : 5
Vues : 3503

Re: dimensionnement rhéostat en amont d'un transfo

merci pour les infos, en ce qui concerne la solution gradateur, j'y avait pensé mais comme mon chiffrage avec un rhéostat de 150W était inférieur au gradateur, je me suis donc penché pour le rhéostat, par contre il est vrai que l'autotransfo variable, je n'y avait pas pensé
par chtiototo
jeu. 7 oct. 2010 16:52
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : dimensionnement rhéostat en amont d'un transfo
Réponses : 5
Vues : 3503

Re: dimensionnement rhéostat en amont d'un transfo

Salut

merci de ta réponse, ça confirme bien ce que je pensais, la valeur ohmique mesurée est erronée et comme je me suis basé sur les 25 ohms, je me suis induit en erreur ...
par chtiototo
mer. 6 oct. 2010 18:20
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : dimensionnement rhéostat en amont d'un transfo
Réponses : 5
Vues : 3503

dimensionnement rhéostat en amont d'un transfo

Bonjour à tous, Travaillant dans un service maintenance, j'ai un problème à vous exposer: Sur une installation existante, j'ai un rhéostat qui vient de lâcher après 40 ans de service ! celui-ci est branché en amont d'un transfo (230/12V 400VA), afin de faire varier sa tension au primaire (résistance...
par chtiototo
sam. 24 mai 2008 19:21
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Calcul de courant....
Réponses : 19
Vues : 11664

Re: Calcul de courant....

Bonjour

je voudrais dire merci à tout ceux qui m'ont bien éclairé sur la question
cela fait plusieurs fois que je viens sur ce site, mais c'est la première fois que je participe à un forum
et franchement, vu l'efficacité, je reviendrai sans aucun doute

Aller à la recherche avancée