2 résultats trouvés
- sam. 1 août 2009 19:02
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : mesure de terre et disjonctage
- Réponses : 2
- Vues : 1231
Re: mesure de terre et disjonctage
j'ai trouvé: les terres étaient mal clipsées.
- jeu. 30 juil. 2009 20:49
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : mesure de terre et disjonctage
- Réponses : 2
- Vues : 1231
mesure de terre et disjonctage
je mesure la terre avec un ohmètre de boucle Chauvin Arnoux. Le branchement est correct. La mesure fait disjoncter L'inter diff ( 63/0,03).( mais pas le disjoncteur divisionnaire). Pourquoi??? Esuite, sur d'autres circuits, l'ohmètre signale un branchement incorrect. D'où celà peut-il venir? Les pha...