3 résultats trouvés

par telonioos
jeu. 16 juil. 2009 15:15
Forum : Régime du neutre
Sujet : Puissance d'un transformateur
Réponses : 7
Vues : 5456

Re: Puissance d'un transformateur

Bonjour, La sortie des onduleurs est en 410 V triphasé (et alternatif forcément...) généralement. C'est curieux, car la tension normalisée en europe est 400V. Les onduleurs de type UPS fournissent bien cette tension; quand aux onduleurs PV que je connais, ils sont en mono 230V (tension simple équiv...
par telonioos
mer. 15 juil. 2009 10:23
Forum : Régime du neutre
Sujet : Puissance d'un transformateur
Réponses : 7
Vues : 5456

Re: Puissance d'un transformateur

Bonjour, Un déséquilibre de 100 kVA est tout à fait acceptable; il est préférable dans ce cas d'avoir un couplage Dyn 11. Ne mettez pas de neutre réduit , respectez l'In du transfo et tout ira bien. Attention, normalement un élévateur devrait être 400/34,65 kV à vide pour que l'onduleur n'ait pas à...
par telonioos
lun. 6 juil. 2009 17:53
Forum : Régime du neutre
Sujet : Puissance d'un transformateur
Réponses : 7
Vues : 5456

Puissance d'un transformateur

Bonjour, Je bosse dans le secteur des énergies renouvelables, et plus particulièrement du photovoltaïque. Nous avons un projet de centrale au sol, plusieurs hectares, et à la clef, un installation de plusieurs MW. L'installation comporte un certains nombre d'onduleurs monophasés de 10 kVA chacun. Je...

Aller à la recherche avancée