10 résultats trouvés
- mar. 15 juin 2010 14:27
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Déclonner télécommande ?
- Réponses : 5
- Vues : 2899
Re: Déclonner télécommande ?
non le récepteur en phase d'appairage va se lier à la seule télécommande activée pendant le processus et la télécommande ne pilotera que ce récepteur. presque tous ces matériels sont en 433,92 MHz, pourtant une même télécommande ne déclenche pas tous les portails du quartier ! il faut bien suivre le...
- lun. 14 juin 2010 21:32
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Spots encastrable sous isolant
- Réponses : 13
- Vues : 7174
Re: Spots encastrable sous isolant
la solution la plus simple mais la moins classe consiste à retirer la laine de verre à l'emplacement du spot. évidemment quid de l'isolation ! sinon encore une bonne cale pour dégager l'isolant. pour les cloches hellermann, bien vérifier leur compatibilité avec le spot (taille forme clip....) je ne ...
- lun. 14 juin 2010 21:19
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Déclonner télécommande ?
- Réponses : 5
- Vues : 2899
Re: Déclonner télécommande ?
bonsoir pour cela il faut les appairer avec le récepteur que vous souhaitez commander avec. voir notice fabriquant. souvent une manip du genre appuyer sur deux boutons du récepteur pendant 3 sec puis appuyer sur un bouton de la télécommande à appairer. ce n'est qu'un exemple, il faut vérifier avec l...
- lun. 14 juin 2010 20:52
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : enseigne néon
- Réponses : 7
- Vues : 5725
Re: enseigne néon
merci à ceux qui ont apporté leur contribution à ce sujet. Depuis j'ai pu vérifier quelques points : -la tension du secondaire est de quelques kV (souvent 2,5 ou 4 ou 6 ou 8) -l'ampérage de quelques centaines de mA -tous les ballasts sont équipées d'une coupure physique du courant primaire lors de l...
- mer. 18 nov. 2009 22:24
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : enseigne néon
- Réponses : 7
- Vues : 5725
enseigne néon
bonsoir je dois intervenir sur une enseigne néon défectueuse. je vais devoir tester l'installation mais les néons (pas fluo) sont alimentés en haute tension quelle est l'ordre de grandeur de cette tension ? un voltmètre normal est-il adapté ? y a-t-il des précautions particulières à prendre ? merci ...
- mar. 24 mars 2009 14:29
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : distance tableau/DB
- Réponses : 8
- Vues : 4045
Re: distance tableau/DB
Hello, Vous ne nous avez pas explicitement dit que vous étiez en triphasé, mais bon... non je ne suis pas en tri, c'est un mono 10-30A, c'est du vieux avec le look d'une "Traction" ! D'ailleurs sur le db il est spécifié être différentiel mais pas à quelle sensibilité, 500 mA, plus, moins ...
- mar. 24 mars 2009 11:43
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : distance tableau/DB
- Réponses : 8
- Vues : 4045
Re: distance tableau/DB
merci de votre réponse, c'est toujours rassurant qu'il existe encore des gens qui s'intéressent aux problèmes des autres, un peu comme de la solidarité ;-) pour la première solution, il n'est pas nécessaire de protéger les lignes avec un disjoncteur 32A ou fusible comme on le ferait pour un départ t...
- mar. 24 mars 2009 09:55
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : distance tableau/DB
- Réponses : 8
- Vues : 4045
distance tableau/DB
Bonjour J'ai le compteur et le disjoncteur de branchement dans un coffret dans le salon, un tableau de protection dans l'entrée, un second tableau à l'étage dans une chambre. Comment dois-je réaliser le raccordement entre ces 3 points ? (le DB est un 10-30A, la terre arrive uniquement au tableau de ...
- ven. 16 janv. 2009 19:30
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : conducteur principal de protection
- Réponses : 4
- Vues : 2870
Re: conducteur principal de protection
merci beaucoup de la réponse mais qu'entendez-vous par PE ?
- jeu. 15 janv. 2009 21:55
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : conducteur principal de protection
- Réponses : 4
- Vues : 2870
conducteur principal de protection
Est-ce un problème si sur une installation le conducteur principal de protection (le cable entre la barrette de coupure et le tableau) est en cuivre nu 25mm2 ?