2 résultats trouvés

par avel
dim. 18 janv. 2009 01:43
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : section câble
Réponses : 7
Vues : 4493

section câble

Bonjour, Je viens de terminer mon installation électrique... ou presque puisqu'il me reste à poser le disjoncteur de branchement. Le local à alimenter est situé à moins de 30 m de la voie publique (25m), je souhaite donc installer le disjoncteur dans le local. Je pense utiliser un câble U1000 R2V de...
par avel
mer. 7 janv. 2009 23:16
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : encore du tri au mono
Réponses : 2
Vues : 2159

encore du tri au mono

bonjour! encore une colle sur le passage du tri au mono. J'ai récupéré une pompe de 1100W qui fonctionnait en triphasé. Mon installation étant en monophasé, je pensais y brancher un condensateur mais la plaque signalétique indique: "branchement en triangle, 220-240V , 3,4 A -3,6 A". Cela s...