12 résultats trouvés

par zappce
jeu. 18 sept. 2025 11:19
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Coffret électrique industriel
Réponses : 18
Vues : 660

Re: Coffret électrique industriel

Bonjour, Ce genre de choses n'est pas rares dans l'industrie notamment dans le cas ou des armoires échangent des signaux de commande. Ici on voit très bien sur la photo des bornes et fils oranges et cette couleur est couramment utilisée pour signaler une tension extérieure à l'armoire donc non coup...
par zappce
mer. 17 sept. 2025 10:54
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Coffret électrique industriel
Réponses : 18
Vues : 660

Re: Coffret électrique industriel

Il y a un conducteur sous tension dans le coffret, alors que le coffret est sectionné. Dois il être signalé ?

Si ce coffret est consigné, V.A.T effectuée, donc au sectionneur il y a une validation de la séparation,
peut-on croire qu'il n'y a pas de tension dans le coffret ?
par zappce
mer. 17 sept. 2025 10:40
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Coffret électrique industriel
Réponses : 18
Vues : 660

Re: Coffret électrique industriel

RFco a écrit : mer. 17 sept. 2025 10:22
zappce a écrit : mer. 17 sept. 2025 10:12 quel(s) fonction(s) cet auxiliaire associé à la coupure d'urgence ?
couper cette alim issue d'un autre coffret
Oui, donc sur le coffret n°1, il y a un sectionneur et 1 module d'arrêt d'urgence, dédié à ce coffret, et il ne coupe pas l'autre alim venant du coffret n°2, qui vient elle du TGBT.
par zappce
mer. 17 sept. 2025 10:24
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Coffret électrique industriel
Réponses : 18
Vues : 660

Re: Coffret électrique industriel

unnamed 1.jpg unnamed 2.jpg Non, c'est moi qui n'ait pas été assez clair, je crois. Les alims sont indépendantes, donc je sous-entendais que les coupures n'était pas sur la même boucle de sécurité. Je confirme donc qu'il n'y a pas d'auxiliaires de sécurité commun, et qu'il y a des conducteurs sous ...
par zappce
mer. 17 sept. 2025 10:12
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Coffret électrique industriel
Réponses : 18
Vues : 660

Re: Coffret électrique industriel

quel(s) fonction(s) cet auxiliaire associé à la coupure d'urgence ?
par zappce
mer. 17 sept. 2025 09:38
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Coffret électrique industriel
Réponses : 18
Vues : 660

Re: Coffret électrique industriel

Non, c'est moi qui n'ait pas été assez clair, je crois. Les alims sont indépendantes, donc je sous-entendais que les coupures n'était pas sur la même boucle de sécurité. Je confirme donc qu'il n'y a pas d'auxiliaires de sécurité commun, et qu'il y a des conducteurs sous tension dans le coffret, à la...
par zappce
mer. 17 sept. 2025 07:23
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Coffret électrique industriel
Réponses : 18
Vues : 660

Re: Coffret électrique industriel

On voit que l'alim du moteur de la porte (230V) arrive depuis le coffret n°2 sur le relais du coffret n°1, passe ensuite sur la commande (boite à clé) vers le moteur de la porte. Si je sectionne le coffret n°1, où il y a d'autres équipements (transfo de l'automate notamment), je n'ai plus d'alimenta...
par zappce
mar. 16 sept. 2025 12:07
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Coffret électrique industriel
Réponses : 18
Vues : 660

Re: Coffret électrique industriel

Par un autre coffret indépendant
voir schéma
Numérisation_20250916 (3).jpg
par zappce
mar. 16 sept. 2025 10:59
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Coffret électrique industriel
Réponses : 18
Vues : 660

Re: Coffret électrique industriel

Le circuit arrive sous tension sur un relais, qui est piloté par un automate. L'automate actionne le relais si il y a les conditions de sécurité requises, et permet la commande d'un moteur d'ouverture de porte (par une boite à clé) Dans le cas où il n'y a plus de tension sur le relais, lors d'un arr...
par zappce
mar. 16 sept. 2025 09:33
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Coffret électrique industriel
Réponses : 18
Vues : 660

Re: Coffret électrique industriel

Hello, non, c'est d'une autre alimentation indépendante. Cela permet justement, en cas de coupure, arrêt d'urgence ou sectionnement du coffret, un relayage (par ce circuit pour permettre une commande sur une ouverture de porte) Mais il y a quand même que ce circuit passe dans ce coffret qui est coup...

Aller à la recherche avancée