Re: Tableau électrique : mettre aux normes

RFco a écrit : dim. 29 sept. 2024 18:03 Hello

Pas de soucis pour mettre un diff 63A TYPE A pour rangée 2

Mettre un peigne vertical KCN225 pour lier les deux différentiels
Il n'y aura qu'à changer les peignes de la rangée 2 (KB163N et KB163P)
Merci beaucoup pour ce retour. J'ai fait le nécessaire et tout fonctionne.
par miramiramira
dim. 29 sept. 2024 17:58
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau électrique : mettre aux normes
Réponses : 9
Vues : 5429

Re: Tableau électrique : mettre aux normes

Et voici la photo de mon disjoncteur d'abonné.
Le disjoncteur Abonné est un 60A.
Merci pour votre aide.
par miramiramira
dim. 29 sept. 2024 13:58
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau électrique : mettre aux normes
Réponses : 9
Vues : 5429

Re: Tableau électrique : mettre aux normes

Mon idée est donc : - première rangée : garder le différentiel actuel de 40A type AC et 3 interrupteurs de 20A, et ajouter les 2 interrupteurs de 10A ==> (20x3+10x2)/2 = 40 - deuxième rangée : mettre un nouveau différentiel 63A type A, mettre 1 disjoncteur de 20A + 7 disjoncteurs de 16A. ( 20 + 7x16...
par miramiramira
dim. 29 sept. 2024 13:47
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau électrique : mettre aux normes
Réponses : 9
Vues : 5429

Re: Tableau électrique : mettre aux normes

Le disjoncteur différentiel est type AC
par miramiramira
dim. 29 sept. 2024 13:44
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau électrique : mettre aux normes
Réponses : 9
Vues : 5429

Re: Tableau électrique : mettre aux normes

Bonjour
merci pour votre retour
Voilà une photo de mon tableau
La puissance de mon abonnement EDF : 12KVA
Le diagnostic électricité : disait que l'électricité n'était pas au norme et à reprendre. Mais pas de détail.
Cordialement
par miramiramira
dim. 29 sept. 2024 08:59
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Jonctions de connection électrique
Réponses : 5
Vues : 4958

Re: Jonctions de connection électrique

Bonjour,
Je ne suis pas électricienne, mais je pense que les 2 solutions sont équivalentes.
Vous pouvez ensuite tester avec un multimètre le bon fonctionnement de la terre pour vous en assurer.
Mira
par miramiramira
dim. 29 sept. 2024 08:54
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau électrique : mettre aux normes
Réponses : 9
Vues : 5429

Tableau électrique : mettre aux normes

Bonjour, Je viens d'acheter un appart, et j'ai un tableau électrique avec 1 seul différentiel 40A Type AC derrière lequel il y a 13 disjoncteurs ! Donc le tableau n'est absolument pas aux normes et je souhaite le modifier sans me ruiner le plus rapidement possible. J'ai fait mes calculs, il me faudr...

Aller à la recherche avancée