51 résultats trouvés

par A-A
jeu. 24 juin 2021 23:18
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Section liaison équipotentielle
Réponses : 6
Vues : 2009

Re: Section liaison équipotentielle

"La moitié de la section des autres conducteurs de protection", donc c'est les autres fils de terre qu'il faut regarder, pas les conducteurs "actifs"...
par A-A
jeu. 24 juin 2021 22:40
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Section liaison équipotentielle
Réponses : 6
Vues : 2009

Re: Section liaison équipotentielle

Bonjour, Selon le bouquin Promotelec (l'officiel de l'électricité - bâtiment neuf) - le rouge, éd. 2020 page 84 : la section doit être égale à au moins la moitié de la plus grande section des conducteurs de protection, avec un minimum de 6mm² en cuivre (ou 10 en alu) et un maximum de 25 mm² cuivre ...
par A-A
jeu. 3 juin 2021 08:07
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : aide câblage va et vient
Réponses : 5
Vues : 2051

Re: aide câblage va et vient

Il faut aller dans un moteur de recherche, par exemple www.startpage.com, et taper "hébergement photo gratuit". Là, une liste apparait et il faut en choisir un. Personnellement j'en ai un favori mais je ne veux pas faire de la pub ou influencer...
par A-A
jeu. 3 juin 2021 01:02
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : aide câblage va et vient
Réponses : 5
Vues : 2051

Re: aide câblage va et vient

Il existe de nombreux site d'hébergement de photos gratuits...
par A-A
mer. 2 juin 2021 23:26
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : aide câblage va et vient
Réponses : 5
Vues : 2051

Re: aide câblage va et vient

Heu... moi par contre je n'ai rien compris !

Pouvez-vous mettre quelques photos ou un petit schéma ?
par A-A
mer. 12 mai 2021 20:20
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : À quoi servent les DDR 300 mA ?
Réponses : 5
Vues : 2605

Re: À quoi servent les DDR 300 mA ?

Merci pour vos réponses !
par A-A
mer. 12 mai 2021 09:03
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : À quoi servent les DDR 300 mA ?
Réponses : 5
Vues : 2605

Re: À quoi servent les DDR 300 mA ?

Bonjour,

Merci pour votre réponse, je ne connais pas les normes pour les installations non domestiques. Mais... pourquoi ne pas rester sur la protection à 500mA du disjoncteur général ? La norme dans l'industrie est "pas plus de 300" ?
par A-A
mar. 11 mai 2021 22:31
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : À quoi servent les DDR 300 mA ?
Réponses : 5
Vues : 2605

À quoi servent les DDR 300 mA ?

Bonjour à tous,

Question de culture générale : j'ai vu plusieurs fois des installations avec des disjoncteurs 300 mA. Or, l'AGCP fait 500 et les circuits doivent être protégés avec du 30... Du coup les 300, c'est pour quelle utilisation ?

Merci d'avance !
par A-A
mer. 5 mai 2021 13:54
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Disjoncteur d'abonné
Réponses : 1
Vues : 1535

Re: Disjoncteur d'abonné

Et quid des tensions en aval du disjoncteur général si tous les DJ aval (DDR et divisionnaires ) sont coupés ? Cela permettra de savoir si c'est bien lui ou dans le tableau...
par A-A
sam. 1 mai 2021 17:41
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Notion de "circuit"
Réponses : 6
Vues : 2354

Re: Notion de "circuit"

OK merci !