BRANCHEMENT SUR NSX400 - 3 câbles par phases

Posté : jeu. 13 août 2015 17:22
par iriso
Bonjour,

Sur un de mes projets photovoltaïque (250kWc), je me retrouve avec 3 câbles par phases entre le TGBT et le coffret ERDF.

Je souhaite raccorder 3 câbles aluminium en 240mm² sur chaque entrées d'un inter sectionneur Compact NS400.

Comment faire? Il existe des jeux de connecteurs pour 2 câbles (LV432482) mais pas pour 3.

Es ce qu'il existe d'autres types d'accessoires pour faire ce genre de branchement?

Merci d'avance.

Re: BRANCHEMENT SUR NSX400 - 3 câbles par phases

Posté : jeu. 13 août 2015 18:04
par Sm18
Bonjour
Je pense que la seul solution est de mettre des cosses cuivre-Alu serties, ainsi que des plages en cuivre, voire peut-être des épanouisseurs . Par contre faut être équipé d'une sertisseuse hydraulique.
250kWc çà commence à causer!!!
@+