Dimensionnement de disjoncteurs et cables MAL industriel
Posté : sam. 30 mai 2015 20:13
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur le forum, et j'aurais des questions à vous posez.
Merci pour ceux qui pourront y répondre.
Voila je dois dimensionner une petite installation avec des machines à laver :
Pmal1= 35kw ( quantité 1)
Pmal2 = 20kw ( quantité 3)
Pmal3= 18kw ( quantité 1)
Nota : Machine en triphasé distance entre armoire électrique et les MAL 20m
Je dois déterminer le type de disjoncteur, et la section :
Sans note de calcul ( juste avec un abaque )
je trouve :
pour mal1 un disjoncteur dif 4P63A + 30mA section 5G16 mm2
Pour mal2 3 disjonteurs dif 4P40A + 30mA section 5G6 mm2
Pour Pmal3 un disjoncteur diff 4P32A + 30mA section 5G4 mm2
cela vous semble déconnant ? vaut mieux faire une note de calcul ?
Merci de vos retours ;)