Petite question, l'espace crée par les plots de map derrière le placo polystyrène est t'il considéré comme vide de construction.
Je me pose la question pour une rénovation, vu que je n'ai pas la perchinette, pour passer une prise supplémentaire, je voulais passer le cable ro2v 2.5 directement sans gaine entre les plots de map, vu que lui seul, il passe. C'est autorisé dans les vides de construction, mais je ne sais pas si celui ci est considéré comme tel ?

Re: Vide de construction

Posté : dim. 20 juil. 2014 16:34
par Carminas
Bonjour

Oui c'est autorisé du moment que vous puissiez le changer ultérieurement.

Il faut donc qu'il y ait suffisamment de place et que ce soit à peu près rectiligne

@+

Re: Vide de construction

Posté : dim. 20 juil. 2014 17:06
par RFco
salutatous

selon l'UTE C 15-520 c'est autorisé si diamètre<15mm, sinon côté chaud de l'isolant (donc contre la plaque de plâtre : https://dl.dropboxusercontent.com/u/101 ... gaines.pdf



@+