Bonjours, je rénove un appartement et je veux placer mon compteur ou le plafond mesure 1.60m (appartement sous comble) je doit faire passer le consuel . Je ne trouve rien sur la norme par rapport à la hauteur du sol au plafond merci

Re: GTL emplacement tableau ėlectrique

Posté : jeu. 22 mai 2014 10:39
par GAS
Bonjour,
S'agissant de la GTL, la norme NF C 15-100 indique que sa hauteur = "toute la distance du sol au plafond" (7771.558.5.4).
Vous devrez cependant veiller à ce que:
- le dispositif de coupure d'urgence (AGCP) se situe à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol fini,
- les divers socles du tableau de communication soient placés à une hauteur maximale de 1,30 m du sol fini.