Bonjour à tous , en régime TT avec un DB non différentiel alimentant un TGBT métallique , je voulais savoir ce qu'il ce passait si j'avais un défaut d'isolement entre le DB et le premier différentiel de mon TGBT ???

Merci de vos réponses

Re: Installation avec DB non différentiel

Posté : lun. 24 mars 2014 23:15
par caydon
Bonsoir,
Un défaut d'isolement limiter par la valeur de réglage du DB et valeur de la prise de terre

Re: Installation avec DB non différentiel

Posté : mar. 25 mars 2014 09:12
par Didier62
bonjour,
matoche88 a écrit :Bonjour à tous , en régime TT avec un DB non différentiel alimentant un TGBT métallique , je voulais savoir ce qu'il ce passait si j'avais un défaut d'isolement entre le DB et le premier différentiel de mon TGBT ???
je pense que cela pourrait étre dangereux pour la personne car pas de protection en cas de défaut à la terre.
voir ensuite si le TGBT métallique serait de classe 2 ou pas ......

@+

Re: Installation avec DB non différentiel

Posté : mar. 25 mars 2014 09:20
par Carminas
Bonjour

La liaison doit être de classe II de bout en bout (jusqu'au différentiel 500mA à l'intérieur du batiment).

Dans ces conditions cela ne doit pas poser de problème.

Re: Installation avec DB non différentiel

Posté : mar. 25 mars 2014 20:30
par matoche88
Je vais vous décrire mon installation :
- DB non différentiel en bordure de route alimentant un TGBT de classe 1 (relié à la terre)
-TGBT : en aval du DB de bordure route : un interrupteur qui alimente un répartiteur (sans plastron isolant) , qui dessert ensuite mes premiers disjoncteurs différentiels.

Re: Installation avec DB non différentiel

Posté : mar. 25 mars 2014 20:44
par caydon
Bonsoir,

Votre installation doit être de classe 2 du point de livraison jusqu'à vos differentiels cable inclus ;)

Re: Installation avec DB non différentiel

Posté : mar. 25 mars 2014 21:01
par Peps28
Bonsoir,

Dans ce type de configuration, Est-ce qu'un R02V poser en apparent sans gaine est considéré comme de la classe 2 ? ou doit-il être sous gaine ?

Merci d'avance

@+

Re: Installation avec DB non différentiel

Posté : mar. 25 mars 2014 21:43
par Carminas
A mon avis le R2V assure la classe II.
Le point délicat c'est à son extrémité.
Il faut qu'il pénètre directement dans la platine (qui doit avoir un fond) du dispositif de coupure d'urgence

@+

Re: Installation avec DB non différentiel

Posté : mer. 26 mars 2014 07:45
par Peps28
Bonjour,

C'est ce que je pensais concernant le R02V mais j'ai eu comme un doute.

Merci Carminas