taille GTL
Posté : sam. 15 nov. 2008 19:07
par robilyan
Bonjour,
je viens d'acheter 2 GTL en PVC de taille 250x60mm et 2m60 de haut. Elles peuvent accueillir des tableaux 13 modules. J'ai regardé à plusieurs endroits et la cote des GTL est à quelques choses prés identique partout.
Hors la norme dit que pour 1 habitation > 100m² la GTL doit faire 600x200mm.
Je ne comprend pas !?
![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
Est-ce que le matériel que j'ai acheté convient ?
Merci.
Re: taille GTL
Posté : sam. 15 nov. 2008 19:22
par Carminas
Bonjour
Vous faites la confusion classique entre la GTL qui est un volume de 600x200xhauteur de pièces (si > 35m²)où ne se trouve rien d'autre que des arrivées électriques et des tableau, avec les goulottes PVC que l'on peut mettre à l'intérieur de ce volume (et que les fabricants nomment improprement GTL).
@+
Re: taille GTL
Posté : sam. 15 nov. 2008 21:47
par RFco
Hello,
Comme le dit l'ami Carminas, le g de GTL veut dire Gaine et non Goulotte. La GTL est un espace virtuel qui ne doit pas être forcement rempli en totalité, mais dont l'espace prédéterminé doit être exclusivement réservé à l'électricité...
@+
Re: taille GTL
Posté : dim. 16 nov. 2008 09:28
par robilyan
Ouah ... grosse frayeur.
Des petites questions comme cela on en a beaucoup quand on n'a pas l'habitude. On a beau avoir une formation en électricité cette norme NFC-15-100 est un métier à part entière.
C'est pourquoi je voudrai tirer mon chapeau aux personnes qui ont eu l'ingéniosité de créer ce site, de le faire vivre et d'assister des personnes comme moi.
Un grand merci.