Posté : dim. 23 févr. 2014 14:41
par kali
Bonjour

outre le tableau de l'UTE 15-106 qu'elle est la formule à appliqué pour le calcul du spo en TN et IT

Merci à vous

Re: formule calcul spo

Posté : dim. 23 févr. 2014 18:38
par philippe68
Bonjour,
dans tous les cas la formule de la contrainte thermique peut être appliquée:

S=(I²xt)/k
avec:
I=courant de défaut qui peut traverser la canalisation
t= temps de fonctionnement du dispositif de protection
k=facteur selon le type de conducteur

plus d'infos dans le guide UTE C15-106 qui traite des sections des conducteurs de protection.
Cordialement