Page 1 sur 1
branchement horloge depart tri
Posté : mar. 11 févr. 2014 22:59
par denis40
Bonjour,je voudrai brancher une horloge pour commander l'éclairage d'une réserve dans une grande surface.Actuellement un interrupteur simple allumage pour commander.Le circuit est composé de deux disjoncteur tétrapolaire avec chacun un contacteur chaque phase alimente une ligne de néons.Pourriez vous me faire un schéma pour brancher une horloge pour commander l'ensemble.Merci
Re: branchement horloge depart tri
Posté : mar. 11 févr. 2014 23:26
par Didier62
bonsoir,
il suffit d'amener phase /neutre pour l'alimentation de l'horloge, le contact (de l'horloge) vient se brancher en parallèle sur votre inter.
@+
Re: branchement horloge depart tri
Posté : mar. 11 févr. 2014 23:28
par Didier62
Didier62 a écrit :bonsoir,
il suffit d'amener phase /neutre pour l'alimentation de l'horloge, le contact (de l'horloge) vient se brancher en parallèle sur votre inter.
@+
je pense que vous voulez garder l'inter pour une marche forcée ?
sinon ,il faudrait nous expliquer quel type de scénario pour votre horloge
Re: branchement horloge depart tri
Posté : mer. 12 févr. 2014 07:20
par denis40
Suppression de l 'inter,allumage et extinction uniquement par l'horloge
Re: branchement horloge depart tri
Posté : mer. 12 févr. 2014 10:20
par Didier62
bonjour,
denis40 a écrit :Suppression de l 'inter,allumage et extinction uniquement par l'horloge
vous alimentez votre horloge en 230V (disjonceur 2A), le contact de l'horloge vient à la place de l'inter et c'est tout !
Personnellement , je garderais l'inter pour avoir une marche "forcée" des éclairages ,vous n'aurez plus d'éclairage de la réserve qu'en dehors des plages de programmation.
cordialement.
Re: branchement horloge depart tri
Posté : mer. 12 févr. 2014 14:51
par denis40
Bonjour et merci pour les réponses pourriez vous me faire un petit schéma des deux versions pour etre sur.Merci