Re: Réglage Relais Thermique

Posté : dim. 29 déc. 2013 14:59
par nazidade
Bonjour,

Si on câble un moteur selon le lien suivant, le relais thermique (F1) est réglé sur In/1.173

http://www.google.dz/imgres?imgurl=http ... CCsQ9QEwAA

Question : si je modifie l'emplacement du F1 dans la zone encerclée en rouge ,le réglage restera le mm (In/1.73) ?

http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... iangle.png

Merci
@+

Re: Réglage Relais Thermique

Posté : dim. 29 déc. 2013 15:32
par caydon
Bonjour,

oOi c'est bien le même réglage.

Re: Réglage Relais Thermique

Posté : lun. 30 déc. 2013 20:21
par nazidade
bonsoir
ok merci pour la confirmation

Re: Réglage Relais Thermique

Posté : mar. 31 déc. 2013 19:40
par nazidade
bonsoir
prenons l'exemple d'un moteur De 30 kw ,son In est 60A en 380v (en Triangle)
si on le câble uniquement en triangle => le relais sera réglé sur 60 A ??
si on le câble suivant le la pJ : http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... iangle.png
le relais sera réglé sur environ 35 A = 60/1.73
la phase permanente de fonctionnement est en triangle , et le courant est de 60A
alors pourquoi régler se relais sur (60/1.17) A ?
si le moteur entraine une charge adéquate , se relais ne dois pas disjoncter si on le règle sur 35 A ??
merci de éclaircissage et de me corriger ,car je suis un peux dans le brouillard !!

Re: Réglage Relais Thermique

Posté : mar. 31 déc. 2013 20:47
par caydon
Bonsoir,
Réglage 35A car la mesure ce fait dans le couplage

Re: Réglage Relais Thermique

Posté : mar. 31 déc. 2013 21:17
par nazidade
Re
caydon a écrit : ce fait dans le couplage
pas clair !

donc ,si le relais (qui est sur 35A) disjoncte => il ya une surcharge coté charge mécanique ?? (supposant qu'il n' ya pas une pahse qui manque)
merci caydon

Re: Réglage Relais Thermique

Posté : mar. 31 déc. 2013 21:53
par caydon
Re,
Si il y a surcharge l intensité augmentera et le relais thermique déclenchera.

Intensité ligne = Intensité enroulement x racine de 3
35A est l'intensité dans un enroulement en résumé

Re: Réglage Relais Thermique

Posté : jeu. 2 janv. 2014 17:12
par nazidade
bonjour
ok merci ... ;-)
c'est trés clair

Re: Réglage Relais Thermique

Posté : jeu. 2 janv. 2014 18:16
par Candela
Bonjour,
caydon a écrit : Intensité ligne = Intensité enroulement x racine de 3
35A est l'intensité dans un enroulement en résumé
Une petite révision (voir partie droite de la p. 2).

A retenir : U et I sont les valeurs de la ligne d'alimentation. La tension simple est U/ [z_racine3]
V est la tension par branche du récepteur: résistance d'un chauffe-eau, bobine d'un moteur ou d'un transfo.
C'est improprement que l'on appelle V la tension simple du réseau Les normes définissent Uo comme étant la tension phase-neutre en triphasé
Donc: Etoile I=J et V= U/ [z_racine3] Triangle I= J [z_racine3] et U=V
Dans tous les cas P = 3 V*J [z_cosphi] = [z_racine3] U*I [z_cosphi]

Cordialement

Re: Réglage Relais Thermique

Posté : jeu. 2 janv. 2014 18:17
par Candela
Bonjour,
caydon a écrit : Intensité ligne = Intensité enroulement x racine de 3
35A est l'intensité dans un enroulement en résumé
Une petite révision (voir partie droite de la p. 2).

A retenir : U et I sont les valeurs de la ligne d'alimentation. La tension simple est U/ [z_racine3]
V est la tension, J est l'intensité par branche du récepteur : résistance d'un chauffe-eau, bobine d'un moteur ou d'un transfo.
C'est improprement que l'on appelle V la tension simple du réseau.
Les normes définissent Uo comme étant la tension phase-neutre en triphasé

Donc: Etoile I=J et V= U/ [z_racine3] = Uo Triangle I= J [z_racine3] et V=U
Dans tous les cas P = 3 V*J [z_cosphi] = [z_racine3] U*I [z_cosphi]

Cordialement