Bonjour,
Si on câble un moteur selon le lien suivant, le relais thermique (F1) est réglé sur In/1.173
http://www.google.dz/imgres?imgurl=http ... CCsQ9QEwAA
Question : si je modifie l'emplacement du F1 dans la zone encerclée en rouge ,le réglage restera le mm (In/1.73) ?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... iangle.png
Merci
@+
Re: Réglage Relais Thermique
Posté : dim. 29 déc. 2013 15:32
par caydon
Bonjour,
oOi c'est bien le même réglage.
Re: Réglage Relais Thermique
Posté : lun. 30 déc. 2013 20:21
par nazidade
bonsoir
ok merci pour la confirmation
Re: Réglage Relais Thermique
Posté : mar. 31 déc. 2013 19:40
par nazidade
bonsoir
prenons
l'exemple d'un moteur De 30 kw ,son In est 60A en 380v (en Triangle)
si on le câble uniquement en triangle => le relais sera réglé sur 60 A ??
si on le câble suivant le la pJ :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... iangle.png
le relais sera réglé sur environ 35 A = 60/1.73
la phase permanente de fonctionnement est en triangle , et le courant est de 60A
alors pourquoi régler se relais sur (60/1.17) A ?
si le moteur entraine une charge adéquate , se relais ne dois pas disjoncter si on le règle sur 35 A ??
merci de éclaircissage et de me corriger ,car je suis un peux dans le brouillard !!
Re: Réglage Relais Thermique
Posté : mar. 31 déc. 2013 20:47
par caydon
Bonsoir,
Réglage 35A car la mesure ce fait dans le couplage
Re: Réglage Relais Thermique
Posté : mar. 31 déc. 2013 21:17
par nazidade
Re
caydon a écrit : ce fait dans le couplage
pas clair !
donc ,si le relais (qui est sur 35A) disjoncte => il ya une surcharge coté charge mécanique ?? (supposant qu'il n' ya pas une pahse qui manque)
merci caydon
Re: Réglage Relais Thermique
Posté : mar. 31 déc. 2013 21:53
par caydon
Re,
Si il y a surcharge l intensité augmentera et le relais thermique déclenchera.
Intensité ligne = Intensité enroulement x racine de 3
35A est l'intensité dans un enroulement en résumé
Re: Réglage Relais Thermique
Posté : jeu. 2 janv. 2014 17:12
par nazidade
bonjour
ok merci ...
c'est trés clair
Re: Réglage Relais Thermique
Posté : jeu. 2 janv. 2014 18:16
par Candela
Bonjour,
caydon a écrit :
Intensité ligne = Intensité enroulement x racine de 3
35A est l'intensité dans un enroulement en résumé
Une
petite révision (voir partie droite de la p. 2).
A retenir : U et I sont les valeurs de la ligne d'alimentation. La tension simple est U/
V est la tension par branche du récepteur: résistance d'un chauffe-eau, bobine d'un moteur ou d'un transfo.
C'est improprement que l'on appelle V la tension simple du réseau Les normes définissent Uo comme étant la tension phase-neutre en triphasé
Donc: Etoile I=J et V= U/
![symb12 [z_racine3]](./images/smilies/z_racine3.gif)
Triangle I= J
![symb12 [z_racine3]](./images/smilies/z_racine3.gif)
et U=V
Dans tous les cas P = 3 V*J
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
=
![symb12 [z_racine3]](./images/smilies/z_racine3.gif)
U*I
Cordialement
Re: Réglage Relais Thermique
Posté : jeu. 2 janv. 2014 18:17
par Candela
Bonjour,
caydon a écrit :
Intensité ligne = Intensité enroulement x racine de 3
35A est l'intensité dans un enroulement en résumé
Une
petite révision (voir partie droite de la p. 2).
A retenir : U et I sont les valeurs de la ligne d'alimentation. La tension simple est U/
V est la tension, J est l'intensité
par branche du récepteur : résistance d'un chauffe-eau, bobine d'un moteur ou d'un transfo.
C'est improprement que l'on appelle V la tension simple du réseau.
Les normes définissent Uo comme étant la tension phase-neutre en triphasé
Donc: Etoile I=J et V= U/
![symb12 [z_racine3]](./images/smilies/z_racine3.gif)
= Uo Triangle I= J
![symb12 [z_racine3]](./images/smilies/z_racine3.gif)
et V=U
Dans tous les cas P = 3 V*J
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
=
![symb12 [z_racine3]](./images/smilies/z_racine3.gif)
U*I
Cordialement