Liaison équipotentielle conduite d'air comprimée
Posté : dim. 8 déc. 2013 12:09
par matoche88
Bonjour à tous , je possède actuellement un petit compresseur de 5KW sur prise qui alimente un circuit d'air comprimé par l'intermédiaire de conduites en cuivre. Je voulais savoir si je devais réaliser une liaison équipotentielle et si oui quelle section pour le conducteur de protection? Merci de vos réponses.
Re: Liaison équipotentielle conduite d'air comprimée
Posté : dim. 8 déc. 2013 18:04
par philippe68
Bonjour,
une mise à la terre doit être réalisée sur votre canalisation
La section dépendra de la section des conducteur de l'alimentation principale
Cordialement
Re: Liaison équipotentielle conduite d'air comprimée
Posté : lun. 9 déc. 2013 10:30
par GAS
Bonjour,
Votre compresseur est raccordé sur un socle de prise de courant, il est donc considéré comme étant un récepteur amovible. Je présume donc que son raccordement aux conduites de distribution d'air en cuivre est réalisé au moyen d'une canalisation souple classique.
La mise à la terre des conduites fixes seraient de mon point de vue dans ce cas précis superflue.
Il en serait autrement si votre compresseur était placé à poste fixe, mais dans ce cas il devrait être alimenté en direct soit par l'intermédiaire d'un disjoncteur moteur soit par une association fusibles discontacteur (mais pas sur un socle de prise de courant).
Re: Liaison équipotentielle conduite d'air comprimée
Posté : lun. 9 déc. 2013 13:55
par matoche88
Bonjour , mon compresseur est bien sur prise de courant mais cette prise est un circuit spécialisée car elle possède un disjoncteur propre à elle même .