Liaison équipotentielle conduite d'air comprimée

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
matoche88
De passage
De passage
Messages : 86
Enregistré le : dim. 10 mars 2013 12:14
Contact :

Liaison équipotentielle conduite d'air comprimée

Message par matoche88 »

Bonjour à tous , je possède actuellement un petit compresseur de 5KW sur prise qui alimente un circuit d'air comprimé par l'intermédiaire de conduites en cuivre. Je voulais savoir si je devais réaliser une liaison équipotentielle et si oui quelle section pour le conducteur de protection? Merci de vos réponses.
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Liaison équipotentielle conduite d'air comprimée

Message par philippe68 »

Bonjour,
une mise à la terre doit être réalisée sur votre canalisation
La section dépendra de la section des conducteur de l'alimentation principale

Cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Liaison équipotentielle conduite d'air comprimée

Message par GAS »

Bonjour,
Votre compresseur est raccordé sur un socle de prise de courant, il est donc considéré comme étant un récepteur amovible. Je présume donc que son raccordement aux conduites de distribution d'air en cuivre est réalisé au moyen d'une canalisation souple classique.
La mise à la terre des conduites fixes seraient de mon point de vue dans ce cas précis superflue.
Il en serait autrement si votre compresseur était placé à poste fixe, mais dans ce cas il devrait être alimenté en direct soit par l'intermédiaire d'un disjoncteur moteur soit par une association fusibles discontacteur (mais pas sur un socle de prise de courant).
Cordialement
GAS
Avatar du membre
matoche88
De passage
De passage
Messages : 86
Enregistré le : dim. 10 mars 2013 12:14
Contact :

Re: Liaison équipotentielle conduite d'air comprimée

Message par matoche88 »

Bonjour , mon compresseur est bien sur prise de courant mais cette prise est un circuit spécialisée car elle possède un disjoncteur propre à elle même .
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités