triphasée vers monohasée

Posté : mar. 11 nov. 2008 19:58
par frans62
bonsoir
voila ma petite question.
la maison de ma voisine était (il y a assez longtemps) équiper en 220 triphasée,pour un chauffage qui a l'époque consommer énormément .

depuis un certain temps,elle a fait repasser son compteur en 220 monophasé,mais a garder son ancienne installation (sauf bien étendue le système de chauffage).

L'EDF a donc changer son compteur,son interrupteur différentiel pour un modèle bipolaire (donc,a mon avis phase et neutre).

le truc,c'est que de son tableau edf sortent 3 fils noirs et un orange.

il y a bien 220 V entre chaque fils noir et le fil orange (L1+orange=220V L2+orange=220V L3+orange=220V),mais entre chaque fil noir il n'y a pas de tension.

la question que je me pose et : comment procède l'EDF ,il relie les 3 fils noir derrières le tableau EDF(pour l'installation déjà existent) ou comment expliquer le 220V sur les trois fils noir

merci d'avance

Frans

Re: triphasée vers monohasée

Posté : mar. 11 nov. 2008 20:24
par RFco
hello,


Vous avez trouvé la réponse, il ont fait ainsi pour la continuité de service, voilà tout...


@+

Re: triphasée vers monohasée

Posté : mar. 11 nov. 2008 21:42
par frans62
merci pour votre réponse rapide.

donc si j'ai bien compris,les trois fils noirs sortant du tableau,sont en faite une,et une seul même phase ?

pourquoi le neutre est il de couleur orange ?

encore merci

Re: triphasée vers monohasée

Posté : mar. 11 nov. 2008 21:49
par RFco
Pourquoi il est orange?????



Ma réponse : ?????


Oui les trois noirs sont bien une seule et même phase, en fait EDF a raccordé le neutre et réuni les trois phase, ce que normalement ils n'ont pas a faire car au bas du disjoncteur s'arrete leur domaine de responsabilité, et donc raccorder cette partie pourrait engager leur responsabilité en cas de sinistre..


@+

Re: triphasée vers monohasée

Posté : mar. 11 nov. 2008 21:52
par frans62
oui mais d'une certaine manier,ils sont un peut obliger de le faire,car sinon il n'y aurait pas de neutre qui sortirai du tableau EDF ??

Re: triphasée vers monohasée

Posté : mar. 11 nov. 2008 22:18
par RFco
Mais non, il y a un neutre et une phase, après cela ce n'est pas leur affaire


Imaginez une installation en 9kW

En tri, on pourrait mettre seulement du 2,5mm² car réparti sur trois phase cela ne fait que 15A par phase, par contre en mono, cela fait 45A, donc filerie 10mm². Ne mettre qu'un neutre en 2,5mm² serait une folie dans ce cas...


@+

Re: triphasée vers monohasée

Posté : mar. 11 nov. 2008 22:25
par frans62
oki
merci a vous