Page 1 sur 1

quel voltage sur mon groupe

Posté : mar. 15 oct. 2013 15:19
par resolvus
bonjour .
j ai un groupe electrogene avec 2 prise 220v normale et une prise plus grosses avec 5 fils (3ph de 220+1neutre+1terre) donc ma premier question est comment appelle t on cette sortie (220volt tri ou 380volt) parque j ai un moteur electrique ou sur la plaque il y a ecrit (3 ph 220/380) j ai brancher ce moteur avec en haut les 3 broches reuni par les petite platine et en bas 1 phase sur chaque broche et le moteur a l air de tres bien tourner.
donc je voudrait savoir ci c est du triphase qui sort de mon groupe ou si j ai de la chance que mon moteur tourne

Re: quel voltage sur mon groupe

Posté : mar. 15 oct. 2013 15:42
par Candela
Bonjour,
Votre moteur est bien branché en étoile donc triphasé 380 V puisque la plaque indique 220/280.
Quand à votre groupe, une prise Tri+N+T est nécessairement en 380 V si vous avez 220 V sur les prises mono.
Vous pouvez vérifier en prenant la tension entre phases : si vous avez 380v(ou 400 qui est la tension normalisée actuelle si votre GE a moins de 25 ans) on parle d'un réseau tri 380 (ou 400).

Cordialement

Re: quel voltage sur mon groupe

Posté : mar. 15 oct. 2013 15:54
par resolvus
ok merci pour la reponse .
je ne connais pas la tension entre phase je sais seulement que entre les 3 phases et le neutre il y a 220.
donc demain je prendrait entre 2 phases.
donc si jai bien compris si entre 2 phases j ai 380 ou 400 ca veut dire que mon groupe fait 380 tri.
en vous remerciant