Bonjour,
Peut-on associer sur un circuit lumière des prises commandées, ou doit-on les alimenter par un circuit indépendant?
- Si oui, considère t'on la prise commandée comme un point lumineux?
- 2 prises maxi/interrupteur?
Merci pour vos réponses........
Re: prises commandées
Posté : mar. 17 sept. 2013 15:56
par RFco
hello
les prises commandées sont considérées comme des points lumineux
et donc oui 2 prises maxi par inter, sinon passer par un contacteur ou un télérupteur
@+
Re: prises commandées
Posté : mar. 17 sept. 2013 15:59
par pericles
Bonjour,
Suivant la norme NF C 15 100 § 771.465.1
les socles de prises de courant commandée sont alimentés par les circuit lumières
Chaque socle commandé est compté comme un point d’éclairage.
- 2 socles au plus placés dans la même pièce : utilisation d’un interrupteur.
- plus de 2 socles : utilisation de télérupteur, contacteur ou similaire
Voir les pages P18 et P12
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=P18
Section des conducteurs d’alimentation et protection contre les surintensités (771.533, 753.4.2 et 771.314.2.5)
http://www.schneider-electric.fr/docume ... CPP012.pdf
771.465.1 Socles de prise de courant commandés
Les installations électriques des logements comportent souvent des socles de prises de courant commandés, destinés à alimenter exclusivement des appareils d'éclairage mobiles, tels que lampadaires ou lampes de chevet. Ces socles de prises de courant ont un courant nominal de 16 A.
Les socles de prises de courant commandés sont considérés, du point de vue de leur utilisation, comme des points d'éclairage fixes. Ils sont alors alimentés par les circuits d'éclairage de l'installation.
Un interrupteur peut commander au plus deux socles de prise de courant à condition que ces socles soient dans la même pièce du logement. Chaque socle commandé est compté comme un point d’éclairage.
Un télérupteur, un contacteur ou tout autre dispositif similaire peut commander plus de deux socles de prise de courant.
Il est recommandé de repérer les socles de prise de courant commandés.
cordialement
edit :salut RFco, je ne te voyais pas dans les connectés

Re: prises commandées
Posté : mar. 17 sept. 2013 19:56
par fk82
merci............