PRESENCE TENSION DANS ARMOIRE ALIMENTEE EN 480VAC.

Posté : mar. 23 juil. 2013 14:43
par sweet
Bonjour.
J'ai une armoire alimentatée en 480vac sur laquelle j'aimerai disposer 3 voyants "présence tension" (1 par phase).
480/1.732 = 277vac. Le materiel trouvé n'est compatible que en 250vac MAX.
Quand je dispose deux voyants en série entre phases (480vac), ces voyants ne s'éclairent que à moitié....
Quelqu'un aurait une solution?

Re: PRESENCE TENSION DANS ARMOIRE ALIMENTEE EN 480VAC.

Posté : lun. 9 sept. 2013 09:35
par Didier62
bonjour,
en mettant une résistance en série avec le voyant (pont diviseur),ca devrait fonctionner.

@+