j'y perd mes volumes
Posté : mer. 5 nov. 2008 18:31
Bonjour a tous.
Aujourd'hui je suis passer pour un blaireau grace a mon amis du consuel,
bref j'y perd mes volumes de sécurité dans les salle de bains.
J'explique: un chantier assez mal fichus avec des trucs bizarres donc du coup je dis au client le mieux est de faire un diagnostic par le consuel.
Dans la salle de bains, l'interrupteur ete a moins de 10 cm du bac a douche donc la ok il dit qu'il faut le déplacer,
ensuite la lumière toujours situé a moins de 10 cm du bac douche ne le gene pas, alors que c'est un lustre qui pendouille on peut meme toucher l'ampoule avec la main , la par contre il me sors que l'on fait partit de l'ancienne norme (mise en securite et que c'est tolere) moi j'avais dit au client qu'il fallait le deplacer.
Bref c'est le consuel qui a tort ou moi?
Moi quand je lis la norme ca dit
merci d'avance a ceux qui pourrons me reéclairer sur ce point.
Aujourd'hui je suis passer pour un blaireau grace a mon amis du consuel,
bref j'y perd mes volumes de sécurité dans les salle de bains.
J'explique: un chantier assez mal fichus avec des trucs bizarres donc du coup je dis au client le mieux est de faire un diagnostic par le consuel.
Dans la salle de bains, l'interrupteur ete a moins de 10 cm du bac a douche donc la ok il dit qu'il faut le déplacer,
ensuite la lumière toujours situé a moins de 10 cm du bac douche ne le gene pas, alors que c'est un lustre qui pendouille on peut meme toucher l'ampoule avec la main , la par contre il me sors que l'on fait partit de l'ancienne norme (mise en securite et que c'est tolere) moi j'avais dit au client qu'il fallait le deplacer.
Bref c'est le consuel qui a tort ou moi?
Moi quand je lis la norme ca dit
Donc logiquement aucune lumière ne doit etre en zone 2 sauf si elle est etanche a moins de mettre de la basse tension bien sur.Volume 2 : 60 cm autour de la baignoire ou du bac à douche
Pour ce volume, tous les matériels tels qu'appareils de chauffage électrique ou appareils d'éclairage doivent être de classe II, porter la marque NF et être protégés contre la pluie (seules sont admises les prises "rasoirs" équipées d'un transformateur de séparation).
merci d'avance a ceux qui pourrons me reéclairer sur ce point.