Accessibilité du volume GTL

Posté : sam. 11 mai 2013 20:29
par baloubalou
Bonjour,

La norme dit que le volume de la GTL doit être accessible au moyen de parties démontables et/ou mobiles.

Les schémas en exemple et les réalisations que j'ai pu voir permettent cette accessibilité par l'avant (face ou les disjoncteurs sont accessibles). Mais rien n'interdit que cette accessibilité se fasse par l'arrière du volume GTL?

Merci

Re: Accessibilité du volume GTL

Posté : sam. 11 mai 2013 21:44
par RFco
bonjour


quel est l'intérêt, le but d'une telle question?


@+

Re: Accessibilité du volume GTL

Posté : dim. 12 mai 2013 01:12
par baloubalou
Bonsoir,

Le but est simplement esthétique. La GTL sera encastrée dans une cloison placo. La face avant se trouve dans le salon. Plutôt que de mettre des trappes en dessous et au dessus du bac qui reçoit le tableau de répartition, de com, et le panneau de contrôle, je préférerai laisser l'accessibilité sur l'autre face. Car l'autre face de la GTL donne dans le coin d'une chambre. Disposer les parties démontables à cet endroit ce serait plus discret...

Merci

Re: Accessibilité du volume GTL

Posté : dim. 12 mai 2013 07:31
par Carminas
Bonjour

Le but dans le fait que la GTL soit accessible du sol au plafond c'est je cite "pour permettre des extensions de l'installation électrique aussi aisées que possible et faciliter les interventions en toute sécurité".

Je ne vois pas ce qui poserait problème si cette accessibilité se fait par l'arrière

@+

Re: Accessibilité du volume GTL

Posté : dim. 12 mai 2013 11:11
par baloubalou
Bonjour

Oui, je vais faire comme ça alors. Merci

Cordialement