Transformateur de sécurité

Posté : jeu. 9 mai 2013 10:54
par matoche88
Bonjour à tous , je voulais savoir si avec un transformateur de sécurité alimentant un circuit de commande , relié le 0V la terre était indispensable ( TBTP ) ??

Merci de vos réponses

Re: Transformateur de sécurité

Posté : jeu. 9 mai 2013 11:43
par Candela
Bonjour,
Avoir "une patte à la terre" est LA caractéristique qui distingue la TBTP de la TBTS (C15-100, 411.4).
Sans mise à la terre, c'est de la TBTS.
Cordialement

Re: Transformateur de sécurité

Posté : jeu. 9 mai 2013 14:15
par matoche88
Donc si je comprends bien , avec un tranformateur de sécurité il n'y a pas l'utilité de relié le 0V à la terre c'est bien ça ?

Re: Transformateur de sécurité

Posté : jeu. 9 mai 2013 15:32
par Candela
Rebonjour,
matoche88 a écrit :Donc si je comprends bien , avec un tranformateur de sécurité il n'y a pas l'utilité de relié le 0V à la terre c'est bien ça ?
C'est un choix, avec ses avantages et ses inconvénients. On en a parlé ICI.
La TBTS ressemble à un régime IT, le déclenchement sur 1er défaut n'est pas garanti...et il n'y a pas de CPI!

Cordialement

Re: Transformateur de sécurité

Posté : sam. 11 mai 2013 18:18
par matoche88
OK merci , je me posais la question car suite au passage d'un bureau de controle j'avais une remarque sur un circuit de commande qui disait de relier le 0V à la terre sauf si transformateur de sécurité , pour ça je ne comprenais pu trop