Différentiel type a ou ac
Posté : jeu. 21 févr. 2013 17:27
par Invité
bonjour
Quel est la différence entre
Interrupteur différentiel tétra polaire de type A
et
Interrupteur différentiel tétra polaire de type AC
merci
Re: Différentiel type a ou ac
Posté : jeu. 21 févr. 2013 20:51
par Invité
Bonsoir ,
les disjoncteurs différentiels de type AC détectent les fuites de courant alternatif. Un disjoncteur différentiel de type A détecte les fuites de courant alternatif ET les fuites de courant continu
Re: Différentiel type a ou ac
Posté : jeu. 21 févr. 2013 21:39
par Carminas
Bonsoir
En plus de ce qui a été dit.
Le type A est obligatoire pour les plaques et le lave-linge qui peuvent générer des composantes de courant continu.
Pour les autres appareils un type AC suffit, mais rien n'interdit de mettre un type A
@+
Re: Différentiel type a ou ac
Posté : ven. 22 févr. 2013 07:07
par Invité
merci de vos réponses
il y a aussi des Interrupteur différentiel bi polaire de type HPI
quelles différences avec les 2 autres a part mono et tri
cordialement
Re: Différentiel type a ou ac
Posté : ven. 22 févr. 2013 08:34
par Carminas
Bonjour
Le type Hpi/Hi/Si (suivant marques) est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...). A utiliser par exemple de manière facultative pour congélateurs ou salles informatiques.
@+
Re: Différentiel type a ou ac
Posté : ven. 22 févr. 2013 09:30
par GAS
Bonjour,
Pour compléter les propos de mon ami Carminas, vous pouvez toujours consulter ce document sur
"Les protections différentielles en basse tension".

Re: Différentiel type a ou ac
Posté : sam. 23 févr. 2013 09:15
par Invité
merci à tous