Posté : ven. 15 févr. 2013 21:45
par Invité
bonsoir
Pourquoi 2 normes car la 13.100 s'applique pour un comptage bt ou ht?
merci
Re: Normes 13.100-13.200
Posté : ven. 15 févr. 2013 23:57
par Candela
Bonsoir,
La C13-100 concerne les postes alimentés par le distributeur; la C13-200 s'adresse aux postes privés, avec des contraintes qui sont différentes.
La "frontière" que j'ai donné en exemple concerne les postes à comptage HT, puisque en aval on continue en HT.
Lorsque l'on a un comptage BT, le domaine de la C13-100 s'arrête aux bornes aval du sectionneur Bt (ou du disjoncteur débrochable).
Dans ce cas, il y a une particularité car le domaine de la C15-100 (s'adressant à la partie privée) commence aux bornes aval du transfo et la courte section appelée "liaison BT" est soumise aux deux normes.
Bien que la partie C13-100 appartienne au client et reste sous sa responsabilité (notamment pour l'entretien), elle reste sous le contrôle du distributeur qui se réserve l'accès à certain organes ou compartiments au moyen de cadenassages et de plombages.
Les fusibles ont des calibres pouvant être différents dans les deux normes , en C13-100 on doit adopter les mêmes calibres que le distributeur, et obligatoirement les modèles Français "FN".
En quelque sorte, la C13-100 assure la compatibilité des installations du client avec le réseau public.
Cordialement
Re: Normes 13.100-13.200
Posté : sam. 16 févr. 2013 20:03
par pericles
Bonjour,
pour illustrer les propos de Candela, voir le schéma issu du guide de l'installation électrique_chapitre A page 8
le mémo avec les liens :
http://www.casimages.com/f.php?f=130216065633911043.pdf
cordialement
Re: Normes 13.100-13.200
Posté : sam. 16 févr. 2013 23:52
par Candela
Bonsoir,
Merci pericles (une fois de plus

), c'est vraiment parfait comme illustration.
Cordialement
Re: Normes 13.100-13.200
Posté : lun. 18 févr. 2013 03:27
par Max78
Bonjour,
Je me joins à Candela pour te féliciter pour ce mémo ainsi que les autres ! Toujours aussi clair et complet.. Chapeau..
@+
Max
Re: Normes 13.100-13.200
Posté : lun. 18 févr. 2013 22:51
par nonolost
Bonsoir,
Idem, félicitations Pericles, c'est fort utile tout ça ...