Normes 13.100-13.200
-
Invité
Normes 13.100-13.200
bonsoir
Pourquoi 2 normes car la 13.100 s'applique pour un comptage bt ou ht?
merci
Pourquoi 2 normes car la 13.100 s'applique pour un comptage bt ou ht?
merci
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Normes 13.100-13.200
Bonsoir,
La C13-100 concerne les postes alimentés par le distributeur; la C13-200 s'adresse aux postes privés, avec des contraintes qui sont différentes.
La "frontière" que j'ai donné en exemple concerne les postes à comptage HT, puisque en aval on continue en HT.
Lorsque l'on a un comptage BT, le domaine de la C13-100 s'arrête aux bornes aval du sectionneur Bt (ou du disjoncteur débrochable).
Dans ce cas, il y a une particularité car le domaine de la C15-100 (s'adressant à la partie privée) commence aux bornes aval du transfo et la courte section appelée "liaison BT" est soumise aux deux normes.
Bien que la partie C13-100 appartienne au client et reste sous sa responsabilité (notamment pour l'entretien), elle reste sous le contrôle du distributeur qui se réserve l'accès à certain organes ou compartiments au moyen de cadenassages et de plombages.
Les fusibles ont des calibres pouvant être différents dans les deux normes , en C13-100 on doit adopter les mêmes calibres que le distributeur, et obligatoirement les modèles Français "FN".
En quelque sorte, la C13-100 assure la compatibilité des installations du client avec le réseau public.
Cordialement
La C13-100 concerne les postes alimentés par le distributeur; la C13-200 s'adresse aux postes privés, avec des contraintes qui sont différentes.
La "frontière" que j'ai donné en exemple concerne les postes à comptage HT, puisque en aval on continue en HT.
Lorsque l'on a un comptage BT, le domaine de la C13-100 s'arrête aux bornes aval du sectionneur Bt (ou du disjoncteur débrochable).
Dans ce cas, il y a une particularité car le domaine de la C15-100 (s'adressant à la partie privée) commence aux bornes aval du transfo et la courte section appelée "liaison BT" est soumise aux deux normes.
Bien que la partie C13-100 appartienne au client et reste sous sa responsabilité (notamment pour l'entretien), elle reste sous le contrôle du distributeur qui se réserve l'accès à certain organes ou compartiments au moyen de cadenassages et de plombages.
Les fusibles ont des calibres pouvant être différents dans les deux normes , en C13-100 on doit adopter les mêmes calibres que le distributeur, et obligatoirement les modèles Français "FN".
En quelque sorte, la C13-100 assure la compatibilité des installations du client avec le réseau public.
Cordialement
-
pericles
- Expert

- Messages : 1265
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Normes 13.100-13.200
Bonjour,
pour illustrer les propos de Candela, voir le schéma issu du guide de l'installation électrique_chapitre A page 8
le mémo avec les liens : http://www.casimages.com/f.php?f=130216065633911043.pdf
cordialement
pour illustrer les propos de Candela, voir le schéma issu du guide de l'installation électrique_chapitre A page 8
le mémo avec les liens : http://www.casimages.com/f.php?f=130216065633911043.pdf
cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Normes 13.100-13.200
Bonsoir,
Merci pericles (une fois de plus
), c'est vraiment parfait comme illustration.
Cordialement
Merci pericles (une fois de plus
Cordialement
Re: Normes 13.100-13.200
Bonjour,
Je me joins à Candela pour te féliciter pour ce mémo ainsi que les autres ! Toujours aussi clair et complet.. Chapeau..
@+
Max
Je me joins à Candela pour te féliciter pour ce mémo ainsi que les autres ! Toujours aussi clair et complet.. Chapeau..
@+
Max
Re: Normes 13.100-13.200
Bonsoir,
Idem, félicitations Pericles, c'est fort utile tout ça ...
Idem, félicitations Pericles, c'est fort utile tout ça ...
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
-
pericles
- Expert

- Messages : 1265
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Normes 13.100-13.200
bonsoir à tous,
merci encore à vous
, en fait c'est un réflexe d’autodidacte qui fait ses penses bêtes pour ne rien oublier !
cordialement
merci encore à vous
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités