Page 1 sur 1

Contacteur jour nuit

Posté : lun. 4 févr. 2013 11:17
par Invité
Bonjour,

je dois utiliser deux chauffe eau électriques en tarif jour et nuit. Peut on utiliser un seul contacteur pour alimenter les deux appareils ? Si oui, à quel niveau placer les protections de chaque appareil ? (Elle est en placer "avant" le contacteur ?)

Merci pour vos réponses

Bonne journée

Re: Contacteur jour nuit

Posté : lun. 4 févr. 2013 12:53
par RFco
bonjour


non,

un contacteur par ballon

chacun sa protection en amont

reprendre la commande du deuxième en parallèle de celle du premier

@+

Re: Contacteur jour nuit

Posté : mar. 5 févr. 2013 18:32
par VE Pp
Bonjour,

Un schéma est disponible à cette adresse, peut-être cela vous aidera.

http://www.volta-electricite.info/downl ... fr&pg=2900