Compteur, DDB, disjoncteurs en extérieur ?

Posté : mer. 16 janv. 2013 21:40
par Invité
Bonjour,

Suite à une séparation de lot un nouveau compteur et DDB doivent être créés, le tableau électrique actuel se trouve dans un local qui jouxte l'habitation mais qui n'est pas accessible depuis cette dernière, Il faut passer en extérieur par la cour. Est-ce-que cela est autorisé? Consuel à venir obligatoire...
Merci.
M.

Re: Compteur, DDB, disjoncteurs en extérieur ?

Posté : jeu. 17 janv. 2013 14:04
par pansonic
Bonjour,
Vous devez mettre une coupure d'urgence style coup de poing à l'intérieur du logemement
Cordialement

Re: Compteur, DDB, disjoncteurs en extérieur ?

Posté : jeu. 17 janv. 2013 16:08
par Candela
Bonjour,
pansonic a écrit : Vous devez mettre une coupure d'urgence style coup de poing à l'intérieur du logemement
Non, la C15-100 (771.463) impose que "un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement doit être placé à l'intérieur du logement".
L'action directe exclut un coup de poing, il faut un 2è DB ou un interrupteur.
Cordialement

Re: Compteur, DDB, disjoncteurs en extérieur ?

Posté : jeu. 24 janv. 2013 14:41
par Invité
Merci pour vos réponses.
Mateo