Bonjour a tous petite question je compte acheter une pompe a chaleur , la puissance absorbée de 2.85 Kw mais on indique qu'il faut un disjoncteur de 50 A (surement le démarrage de la pompe ??)pour moi avec une puissance de 2.85 kw je trouve 13 ampères max .Qui peux m'expliquer le pourquoi de la chose .Deuxièmement qu'est ce qu'un disjoncteur courbe D MERCI :-D

Re: relation intensite puissance sur matos

Posté : sam. 25 oct. 2008 20:08
par Simon
Salut :-D
Pourquoi un 50A ? Je ne sais pas (peut-être qu'il y a des pointes de courant répétées)

Un disjoncteur type D est prévu pour supporter des pointes de courant (style démarrage de moteur) le magnétique est réglé entre 10 et 14 fois le calibre (exemple disjoncteur 10A type D déclenchement magnétique (instantanné) compris entre 100 et 140A)

Re: relation intensite puissance sur matos

Posté : dim. 26 oct. 2008 00:23
par Max78
Salut,

Pour les demarrages moteurs il y a des disjoncteurs AM (Accompagnement Moteur) qui sont prévus pour supporter l'intensité d'appel ID qui est égale à environ 7 fois In l'intensité nominale.
Maintenant, une pompe à chaleur n'est pas un moteur tel que l'on parle pour un disjoncteur AM. Pour une pompe à chaleur on utilise un disjoncteur courbe D. Prenez un courbe D pour la tranquilité. La définition Simon l'a déjà donnée et elle est tout à fait correct, rien à rajouter ;-)

Cordialement,
Max

Re: relation intensite puissance sur matos

Posté : lun. 27 oct. 2008 15:15
par darkalbator
Bonjour,

Je croyais qu'AM était pour le fusibles, je ne connaissais pas ça pour les disjoncteurs...
De toute manière, si le constructeur préconise du 50A courbe D, il faut le mettre en place, par contre, à vous de mettre la section de câble suffisante pour supporter les 50A.

Cordialement.

Re: relation intensite puissance sur matos

Posté : lun. 27 oct. 2008 20:40
par Max78
Bonsoir,

Le disjoncteur Am ou Ma existe bien pour les départs moteurs voir ici (page de gauche) , en revanche, après consultation d'une doc technique, je me suis planté dans le nombre de fois In qu'il peut supporter se serait à priori 12 fois In.

Cordialement,
Max

Re: relation intensite puissance sur matos

Posté : mar. 28 oct. 2008 09:17
par darkalbator
Ok,
C'est ce que pensais, ce disjoncteur ne protège que contre les courts-circuits, il est bien noté qu'il faut l'associer un thermique...
12 fois In oui, mais que pour le thermique, ce n'est ce qu'il faut... Un courbe D à un magnétique réglé entre 10 et 14 In mais il a un thermique.

Cordialement.

Re: relation intensite puissance sur matos

Posté : sam. 8 nov. 2008 16:29
par pedro8
bjr
50 a pour 2.8 kw
ildoit y avoir un os ,,,???