liaison equipotentielle et per.

Posté : sam. 15 sept. 2012 06:04
par Invité
Bonjour.

Je crois savoir qu'il faut prévoir une liaison équipotentielle supplémentaire en attente dans la salle de bain malgré l'utilisation du PER...Pouvez-vous me confirmer cela ? (beaucoup d'avis contradictoire).

Et la liaison équipotentielle principale ... Elle devient quoi si PER ? :oops:

Merci.

Re: liaison equipotentielle et per.

Posté : sam. 15 sept. 2012 09:08
par Carminas
Bonjour

La LES de la sdb doit relier ensemble :
- les conducteurs de terre des circuits de la salle de bain (prises, éclairage, chauffage...)
- les masses métalliques (canalisation eau chaude/eau froide/chauffage, huisseries, baignoires...)
S'il n'y a pas de masse métalliques et que vous avez une baignoire, il est effectivement d'usage de prévoir un fil en attente sous la baignoire (au cas où elle serait un jour remplacé par un modèle métallique)

Pour la LEP, peut être qu'il n'y a rien à relier dans votre cas

@+

Re: liaison equipotentielle et per.

Posté : sam. 15 sept. 2012 09:11
par RFco
hello


tant qu'on y est, prévoir une gaine vide depuis le tableau pour une éventuelle balnéo


@+

Re: liaison equipotentielle et per.

Posté : dim. 16 sept. 2012 11:09
par Invité
Bonjour.
Merci à vous deux.
Bon dimanche.