couleur de fils

Posté : jeu. 9 oct. 2008 14:47
par Pinson
Bonjour,
Pour installer des télérupteurs en utilisant du câble U1000RO2V (1,5 mm2)je ne peut respecter les couleurs rouge et orange partant du télérupteur vers les interrupteurs puisque en général les fils des câbles précités sont de couleurs rouge,bleu+terre ou rouge,noir +terre.
Comment puis-je faire???? sinon que de passer des fils unitaire de couleurs rouge et marron de 1,5 mm2 dans des tubes tulipe IRL.
Merci de me répondre

Re: couleur de fils

Posté : jeu. 9 oct. 2008 17:32
par RFco
hello,


Passez des câbles en 4G1.5 ou en 3x1.5, ainsi vous aurez un marron et un noir...

@+

Re: couleur de fils

Posté : jeu. 9 oct. 2008 21:04
par pinss67
Pour compléter le message de mon ami Rfco

Une dénomination de câble se fait de la façon suivante:

3 G 1,5


Nombre de conducteur dans le câble
Présence d'un conducteur de terre (G) Sans conducteur de terre (X)
Section des conducteurs

Donc comme l'a dit Rfco, deux possibilités, soit prendre un câble 3 X 1,5 soit prendre du 4 G 1,5

Cordialement

Re: couleur de fils

Posté : dim. 19 oct. 2008 13:11
par Pinson
ok merci de vos réponses
salutations

Re: couleur de fils

Posté : mar. 4 nov. 2008 01:55
par capitainfred
Une question ,

Dans un passé "lointaing" lol, on pouvait changer la couleur d'un fil dans un cable ne lui ajoutant un morceau de scotch électricien de la couleur voulue sur la partie de fils en dehors de la gaine. est ce toujours d'actualité ?

Re: couleur de fils

Posté : mar. 4 nov. 2008 06:52
par RFco
helo,


Ce n'est pas accepté par mon controleur consuel

@+

Re: couleur de fils

Posté : mar. 4 nov. 2008 08:59
par capitainfred
RFco a écrit :helo,


Ce n'est pas accepté par mon controleur consuel

@+
Mais tu connais ou tu as déjà utilisé la méthode ?

Re: couleur de fils

Posté : mar. 4 nov. 2008 13:31
par Max78
Bonjour,

Perso, dans le tertiaire j'ai déjà vu la de la gaine thermorectractable pour changer la couleur du fil dans la partie hors conducteur principal.
Après, cette installation a ete faites il y a 10 ans, alos peut-être à l'époque c'etait autorisé en tous cas, maintenant, le contrôleur ne veut pas voir ça sur des installations ou des modifications faites après :(

Cordialement,
Max

Re: couleur de fils

Posté : mar. 4 nov. 2008 14:25
par RFco
Bien entendu que je connais le truc (je l'utilises parfois si il n'y a pas de consuel à la clé)

@+

Re: couleur de fils

Posté : mar. 4 nov. 2008 22:53
par Jkerviel
Hello


Selon la NFC 15100 seule la couleur vert et jaune est réservée à la terre ou conducteur de protection.
Encore lorsque le neutre est présent dans une canalisation il doit avoir la couleur bleue ou dans le cas de cables monoconducteurs être repéré aux extrémités en bleu mais

"Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être
utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection. "

(NFC 15100 514.3 Repérage des conducteurs isolés)


Pour relier les inter au télérupteur il peut donc prendre du cable 2x1.5 mm2 ou du 3G1.5 si il veut du moment ou il n'utilise pas le vert/jaune.