Problème minuterie!!!

Posté : mar. 10 avr. 2012 19:52
par Invité
Bonsoir, j'ai mon disjoncteur différentiel qui saute, dès que j'appuie sur mes boutons poussoirs.
Ca alimente 4 pavés tubes fluorescents, sur minuterie et 4 boutons poussoirs, j'ai débranchés les pavés un par un, ça saute, j'ai changé la minuterie, pareil, d'où ça pourrait venir?
Merci

Re: Problème minuterie!!!

Posté : mer. 11 avr. 2012 21:52
par ror
bonsoir,
le dif vient d'être installé, ou il était déjà en place ?

Re: Problème minuterie!!!

Posté : mer. 11 avr. 2012 23:27
par Invité
bonsoir
ça peut venir d' un cable

Re: Problème minuterie!!!

Posté : jeu. 12 avr. 2012 07:34
par RFco
Salut

À défaut d'avoir un mesureur d'isolement en supposant que tout fonctionnait auparavant

Dans un premier temps, tout laisser câblé

Simuler un retour poussoir directement au niveau du tableau

Si ça ne saute pas,

Mettre la minuterie en permanence

Si ça ne saute pas,

Débrancher le retour poussoir de la minuterie et appuyer sur un BP


@+