petite baisse de tension

Posté : jeu. 29 mars 2012 09:47
par Invité
Bonjour,

Je suis en train de rénover complètement l'électricité de ma maison et j'ai une question à vous poser.
Est-ce normal, lorsque je branche un aspirateur de 2000 watts, qu'au moment de l'allumage les lumières baissent légèrement de tension?

Merci pour vos réponses.

Cordialement,

Mat

Re: petite baisse de tension

Posté : jeu. 29 mars 2012 19:28
par Carminas
Bonsoir

Quelle est la tension en sortie de votre disjoncteur de branchement ?

@+

Re: petite baisse de tension

Posté : ven. 30 mars 2012 07:41
par Invité
Bonjour Carminas,

C'est du 30A/45. C'est un ancien disjoncteur et compteur edf.

Merci


Re: petite baisse de tension

Posté : ven. 30 mars 2012 21:03
par Carminas
Je ne parle pas du calibre du disjoncteur, mais de la tension mesurée (par vos soins) en Volt au 2 bornes aval du disjoncteur de branchement

@+

Re: petite baisse de tension

Posté : ven. 30 mars 2012 21:11
par Invité
Je vais mesurer demain, combien devrais-je avoir?

Re: petite baisse de tension

Posté : ven. 30 mars 2012 22:58
par Carminas
En théorie 230V +-10%

Mais si vous êtes plus proche de 210V voire moins, c'est assez normal que vous constatiez ces baisses d'éclairage.

@+

Re: petite baisse de tension

Posté : sam. 31 mars 2012 13:55
par Invité
Bonjour Carminas,

Je viens de mesurer, j'ai 228volts en sortant du DB. Qu'en pensez-vous? Que faire?

Merci

Re: petite baisse de tension

Posté : sam. 31 mars 2012 14:55
par fab
228V ... c'est plutôt très correcte ...

difficile a dire .

a combien tombe cette tension au moment des baisse d’éclairage ?

Re: petite baisse de tension

Posté : sam. 31 mars 2012 15:12
par Candela
Bonjour à tous,
1% de chute de tension = -4% de flux lumineux (Source: Osram, Programme de formation)
Un aspirateur de 2000w, ce n'est pas rien! Si son moteur est à collecteur, il prend 2 à 2,5 In au démarrage; s'il est asynchrone, 4 à 5 pour un moteur monophasé.
Donc pas de quoi s'inquiéter.
Cordialement

Re: petite baisse de tension

Posté : sam. 31 mars 2012 15:53
par fab
Candela a écrit : 1% de chute de tension = -4% de flux lumineux (Source: Osram, Programme de formation)
:-o ... je l'ignorai ... mais c'est bon a savoir .