Contrôle plancher chauffant

Posté : ven. 17 févr. 2012 19:49
par Invité
Bonjour,

Quelqu'un pourrait-il m'expliquer la procédure et les appareils nécessaires pour trouver une rupture de résistance (plancher chauffant)?
J'ai bien 230v entre ma sortie Ph contacteur et ma barrette de neutre (coupure unipolaire, neutre commun), je n'ai pas encore pu contrôler ma continuité. Vraisemblablement, le câble est rompu... suis-je dans le vrai??

Merci d'avance!
Nico

Re: controle plancher chauffant

Posté : sam. 18 févr. 2012 02:55
par RFco
bonsoir


déjà, vérifier au point de raccordement du câble chauffant


coupure unipolaire c'est pas top tout ca et pas du tout aux normes actuelles


@+

Re: Contrôle plancher chauffant

Posté : sam. 18 févr. 2012 19:59
par Invité
oui, c'est prévu pour la semaine à venir... démonter les appareillages de l'armoire pour trouver les points de raccordement.... avec un peu de chance, le soucis s'arrête là!!

Re: Contrôle plancher chauffant

Posté : sam. 18 févr. 2012 23:29
par RFco
désolé, mais avant des recherches/solutions plus invasives, faut commencer par les bases...

Re: Contrôle plancher chauffant

Posté : mer. 22 févr. 2012 16:30
par Invité
Bonjour!
Premier test effectué : continuité.
J'ai 3 lignes de 2000w. Sur les 2 qui a priori ne fonctionne pas j'ai une résitance de 25 Ohms aux bornes.
Sur la 3 ème, mon petit F09 me met en hors limite,
Comment interpréter ces 25 ohms? et le hors limite??
Merci d'avance

Nico

Re: Contrôle plancher chauffant

Posté : mer. 22 févr. 2012 17:37
par GAS
Bonjour,
2000W sous 220V vous donne une intensité voisine de 9A.
Loi d'Ohm: R= U/I cela donne une résistance voisine de 25 [z_homs] .
La mesure effectuée de 25 [z_homs] vous indique donc que vos 2 résistances sont en bon état alors que pour la 3 ème, il y a nécessairement une rupture quelque part. ;-)

Re: Contrôle plancher chauffant

Posté : mer. 22 févr. 2012 18:11
par Invité
Merci!

C'est tellement logique....
Qu'est ce qui pourrait faire que ca ne chauffe pas alors??
Un défaut d'isolement entre la ligne et la terre est-il possible sans changer la résistance de 25 Ohms?
L'isolement se controle bien entre n'importe quel bout de la ligne et la terre? Est ce qu'il y a un intérêt a mesurer entre les 2 conducteurs de la resistance?

nico

Re: Contrôle plancher chauffant

Posté : ven. 24 févr. 2012 10:17
par GAS
Bonjour,
nicocs a écrit :Qu'est ce qui pourrait faire que ca ne chauffe pas alors??
Commencez par mesurer la tension aux bornes des deux résistances de 25 [z_homs] puis celle qui semblerait HS.
Si les tensions sont nulles , il y a fort à penser que votre problème se situe au niveau des circuits d'alimentation (conducteur sectionné ou contact défectueux). ;-)

Re: Contrôle plancher chauffant

Posté : dim. 26 févr. 2012 23:20
par Invité
Bonjour,
la tension aux bornes des 3 résistances est bonne,
Un contacteur tripolaire coupe les phases et j'ai bien 230v entre chaque phase et le neutre commun.

Cordialement,